Şu şekilde bir
Şebeke olsa:
1) Aynı yüksek gerilim barasından iki hat çıkıyor.
2) Bu iki hattın her ikisi de farklı iki baraya giriyor.
3) Bu her iki baradan da iki hat çıkıyor.
4) Toplamdaki bu dört hat bir sanayi sitesini besliyor.
5) Sitedeki trafo merkezleri sadece beslemeden son noktaya doğru değil, kendi aralarında da birbirlerine bağlılar. Yani sistem, aslında aynı baradan çıkan dört hattan beslenen, bir göz şebeke.
Şimdi böyle bir sistemde fiderden itibaren (iki baradan çıkan dört hattın olduğu yer fider çıkışı) fider üzerindeki diğer yükler de dikkate alınmak üzere bir fabrikanın trafosuna kadar olan YG gerilim düşümü yapılacak olsun.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 58/4- Gerilim düşümü başlığında:
"Gerilim düşümü indirici trafo merkezlerinin sekonderinden itibaren yüksek gerilim dağıtım şebekelerinde %7'yi aşmamalıdır. Ancak ring şebekeler için ayrıca arıza hallerinde ringin tek taraflı beslenmesi durumu için gerilim düşümü tahkikleri yapılmalıdır. Bu durumda gerilim düşümü %10'u aşmamalıdır." ibaresi de mevcut.
Şimdi bunlara bağlı olarak aklımda bu fabrikaya kadar olan YG gerilim düşümüyle alakalı bazı şeyler canlanıyor, ama daha önce bu tür bir gerilim düşümü hesabı yapmadığımdan da pek emin olamıyorum. Sizler bu tür bir gerilim düşümü hesabında ne tür bir yol izliyorsunuz.