Merhabalar,

1 giriş yük ayrıcılı,2 kesici ve iç ihtiyaç için1 adet gerilim trafo hücresili prefabrik bina tasarımım mevcut.

Soruma gelirsek,
Bildiğim kadarıyla gerilim trafo hücresi çıkış olarak 110 volt vermekte. Yük ayırıcının ve kesicinin kendilerini kurmaları için motor kaç V enerjiyle çalışmakta. Bu duruma göre binanın içine BAR-24 yada BAR-110 koyacağım.

Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sami bey ideal olanı belirtmiş. Bu işlerde şalt cihazları henüz temin edilmemiş ise DC 24, DC 110, AC 220 Volt olarak proje tasarımı sırasında tesisin durumuna göre tercih edilir. Mevcut şalt cihazları var ise , mecburen onların özellikleri dikkate alınarak tercihler yapılır
 
Şebeke yatırımı olarak yapıyorsanız 5.1h vb . dağıtım şirketinden görüş almanızda yarar var.
 