S'A arkadaşlar;
Benim öğrenmek istediğim bi konu var. Modüler hücrelerin içindeki akım trafoları ile ag reaktif güç kontrol rölesini çalıştırabilirmiyim. 36 kV seviyesindeki akımla 400 V 'ta kompanzasyon yapılabilirmi. Eğer yapılabilirse cihaza girilen akım trafosu primer akımı ne olmalı(mecut AT 100/5A 36kV)...
Rölenizin,akım trafosu tanıtımına ilaveten,gerilim trafosu oranını da tanıyabilen tip röle ol-
masında yarar var.Uygun seçim yapılması halinde,kompanzasyonu,OG den aldığınız refe-
ransla çalıştırabilirsiniz.Akımı ve gerilimi,kullandığınız röle nasıl istiyorsa ( 100 veya 20 akım
için,360 gerilim için ) ona göre yapmanız gerekir.Akım trafolarınızın,klas ve doyma katsayısı
seçimi önemlidir.
S'A arkadaşlar;
Benim öğrenmek istediğim bi konu var. Modüler hücrelerin içindeki akım trafoları ile ag reaktif güç kontrol rölesini çalıştırabilirmiyim. 36 kV seviyesindeki akımla 400 V 'ta kompanzasyon yapılabilirmi. Eğer yapılabilirse cihaza girilen akım trafosu primer akımı ne olmalı(mecut AT 100/5A 36kV)...
sn:fahri yetiş açıklamış ama özet olarak og akım trafosu ile reaktif güç kontrol
rölesini çalıştırırsın ama class 0,5 olmalı
400volttada kompanze edersiniz sıkıntı olmaz
konuyla alakalı olarak 6,3kv cıkaran trafonun akım cıkişlarını eski entes tek fazlı röle ile 0,4kv ile kompanze cok rahat ediliyor denemek için rg3-12c koyup 3 akım trafosu ile bagladık ama olmadı
bununla ilgili heralde gerilim örnekleri olmadıgı için calışmadı fikri olan yazarsa bilgilenmiş oluruz
OG tarafının AG den kompanse edilmesi konusunda EKM ve EKT serisi tristör anahtarlamalı harmonik filtreli cihazlarla yaptığımız çalışmalar var ve çok iyi sonuçlar alındı, referanslar için [***] . Trafodan dolayı özel bir yazılımla yaptık bunu. YG için aynı yazılımı kullanabiliriz ancak akım trafosunu kullanıp kullanamayacağınızı uygulamayı yapan Elkomsis den Elk Müh Ahmet Beye bir danışabilirisniz.
herhangi ozel birseye gerek yok...
ancak rolenin gerilimi 400V dan aliniyorsa, trafodan kaynaklanan faz farkini roleye girmek gerekli..ornek olarak trafo baglantisi dyn11 ise akim trafosunu 30 derece kaydirmalisiniz..
abb rvt12 de boyle bir ayar var...