Özetleyeyim: İletimde gerilimin yüksek seçilmesi akım dolayısıyla kesitin düşürülmesi için yapılır bunu hemen hemen tüm elektrikçiler bilir. Yük Akımı düşük olduğu için kesiti belirleyen asıl faktör o noktadaki kısadevre akımı değeridir. Yine akım düşük olduğu için gerilim düşümüde az olur çok çok uzun besleme mesafeleri olmadıkça kesiti besleyen tek kriter kısadevre hesabıdır.
Özetleyeyim: İletimde gerilimin yüksek seçilmesi akım dolayısıyla kesitin düşürülmesi için yapılır bunu hemen hemen tüm elektrikçiler bilir. Yük Akımı düşük olduğu için kesiti belirleyen asıl faktör o noktadaki kısadevre akımı değeridir. Yine akım düşük olduğu için gerilim düşümüde az olur çok çok uzun besleme mesafeleri olmadıkça kesiti besleyen tek kriter kısadevre hesabıdır.
Kafami karıştıran nokta su. Simdi yuk akimi kucuk oldugu icin kisa devre akimina gore kesit hesapliyoruz dedik. ama kisa devre dedigimiz olay surekli olan birsey mi. Yuk akimi sürekli devrede, kisa devre akimi sadece ariza aninda olusuyor ve sadece yuk akimina dayanikli kablo kisa devre akimina kesici acana kadar dayanmaz ki mi illa kablo kisa devre ye gore seçiliyor
Kafami karıştıran nokta su. Simdi yuk akimi kucuk oldugu icin kisa devre akimina gore kesit hesapliyoruz dedik. ama kisa devre dedigimiz olay surekli olan birsey mi. Yuk akimi sürekli devrede, kisa devre akimi sadece ariza aninda olusuyor ve sadece yuk akimina dayanikli kablo kisa devre akimina kesici acana kadar dayanmaz ki mi illa kablo kisa devre ye gore seçiliyor
Burada kilit nokta kablonun kısa devre akımına dayanmaması değil ; geçecek kısa devre akımının koruma elemanını açtıracak boyutta olmasıdır . Hakan abinin belirttiği gibi düşük kesit yüksek direnç ; yüksek direnç küçük akım demek ; bu noktada en büyük kesitten seçim yapılarak durum hepden çözülebilir ama hem ilk yatırım maliyeti yüksek olur hemde mühendisliğin hendese ve hesap kısmına yakışmaz.
Burada kilit nokta kablonun kısa devre akımına dayanmaması değil ; geçecek kısa devre akımının koruma elemanını açtıracak boyutta olmasıdır . Hakan abinin belirttiği gibi düşük kesit yüksek direnç ; yüksek direnç küçük akım demek ; bu noktada en büyük kesitten seçim yapılarak durum hepden çözülebilir ama hem ilk yatırım maliyeti yüksek olur hemde mühendisliğin hendese ve hesap kısmına yakışmaz.
Merhaba Arkadaşlar
Bu resimde kırmızı içerisine aldığım Nk neyi ifade ediyor ?
Birde Teiaş Trafo merkezlerine ait verileri
Trafo gücü "(kaç MVA)
Kısa Devre Gücü (%Uk)
Beslendiği Gerilim (kV)
gibi değerleri temin edebiliyormuyuz ?
Teiaş'ın sitesinde yok.
Bu TEİAŞ barasının kısa devre gücü. TEİAŞ bu değeri değil de o baradaki kısa devre akımını ve açısını veriyor. Yukarıda bağlantısını verdiğim excel tablosunda verilen kısa devre akımı ile bara gerilimini çarpmak suretiyle Nk değerini bulabilirsiniz.
Bu TEİAŞ barasının kısa devre gücü. TEİAŞ bu değeri değil de o baradaki kısa devre akımını ve açısını veriyor. Yukarıda bağlantısını verdiğim excel tablosunda verilen kısa devre akımı ile bara gerilimini çarpmak suretiyle Nk değerini bulabilirsiniz.
@AD_EM hocam teşekkürler bilgi için. yeni bişey daha öğrendik sayenizde.
Teiaş keşke diğer bilgileri de paylaşsa
birde hocam Nk'yı hesaplamak için 3 faz kA mi ? faz toprak kA mi kullanmak uygun olur
Amacımız oluşabilecek en büyük kısa devre akımına göre uygun malzemeyi seçmek olduğu için, kullanmamız gereken kısa devre akımı 3 faz kısa devre akımı olacak.