Yildiz ucgen zaman rolesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro42
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
43
Ustalarim yildiz ucgen panoda yildizdan ucgene geciste tense er-30 zaman rolesi kullanilmis.Bunun yerine iki tane zaman ayari olan bunun icin ozel uretilmis roleden mi kullanmak gerekir. Er_30 modelinin bi dezavantaji yada zarari oluyormu uzun vadede. Bazen cok sık olmasada yildizdan ucgene gecerken kontaktorlerde bi takirti oluyor sanki cakısiyor gibi
 
Bu devre,sorunsuz çalışır.
 

Ekli dosyalar

  • EMO.pdf
    EMO.pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 16
  • KABLO 2.pdf
    KABLO 2.pdf
    361.6 KB · Görüntüleme: 10
  • MOTOR KABLO - SİGORTA.pdf
    MOTOR KABLO - SİGORTA.pdf
    209.6 KB · Görüntüleme: 9
  • MOTOR SİGORTA 1.jpg
    230.7 KB · Görüntüleme: 131
  • Y - ∆ ANA PRENSİP 2.jpg
    209.7 KB · Görüntüleme: 128
Merhabalar @bekiro42 hocam, tense er-30 hiç kullanmadım o yüzden bir yorum yapamayacağım ama biz yıldızdan üçgene geçişte entes mcb-60 kullanıyoruz. Şuana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kontaktörlerin çakışmasına gelecek olursak NO NC ve A1 bağlantılarını gözden geçirmenizi öneririm.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…