Cevabınız için teşekkür ederim.
Kısa devre olsa
Sigorta anında atmaz mıydı. Bizim sigorta bazen saatler sonra bazen 10 dk sonra atıyor.
Ofis olarak kullandığımız bir eski apartman dairesi.
Uzun zamandır kullanıyoruz. Son 1 haftadır bu problemi yaşıyoruz.
Monofaze ve kaçak akım koruma rölesi yok.
Prizler haricinde sadece kombi aynı linyeye direk bağlı. Kombinin önünce ayrıca daha düşük akım değerli bir sigorta var ama o atmıyor.
Su teması bizimde aklımıza geldi ancak rastlamadık.
Pens ampermetre ile ölçümü sigortanın hemen çıkışından faz üzerinden ölçtüm. Nötr ölçümü yapamıyorum. Çünkü tesisat dediğim gibi çok eski ve nötr kablolarını kısa tutup arka tarafta hepsini birbirine bağlamışlar. ölçecek yer bulamadım. Voltaj ölçümü yaptım. 235V civarı ölçtüm.
Şimdi sigortadan çıkan kablonun ilk girdiği buatı buldum. Odaları ayırdım. boştayken atmadı. Mutfak tarafını bağladım. attı. Arıza çemberi daraldı. Şimdi mutfaktaki buat ve priz yuvalarını tek tek ayırıp inceleyeceğim. Ev eski olunca işler zorlaşıyor. bazı buatlar mutfak dolabı arkasında kalmış. Birçok buatın üstünü alçı çekip kapatmışlar. Evde narkotik polisi gibi arama yapıyoruz resmen.
Cevabınız için teşekkür ederim.