york marka klima santrallerimizden bir tanesi çok gürültülü çalışıyor, yaptığım ilk çalışmaya göre susturucu ünitesi yok, diğer klima santrallerinde olan susturucu bu santralde yok.
1-) susturucu diye bir şey var mı gerçekten?
2-) ne kadar işe yarar?
Dostum klima santrallerinde susturucu diye bişey görmedim şimdiye kadar...
santrallerimizde hava hızı 5.0 m/sn nin üzerine çıkmaz ( kolay kolay çıkmaz özel bir durum yoksa ) bunun nedenide kanallarda ses olmaması içindir...
Duyduğunuz ses iyice inceledinizmi nasıl bir ses.. ayrıca desibel şiddetini ölçme şansınız varmı ( gerçi bulunduğu çevre ortamda bu ölçümü etkiler ama )
mesela..
zırıltı şeklindemi.. iki parçanın birbirine sürtme sesimi ... hava akış sesimi.. motordanmı geliyor.. fanındanmı geliyor.. yataK RUlmanlardanda olabilir.. kayışlar özelliğini yitirmiş ve ötmeye başlamış olabilir ... sesi bi inceleyin derim bence..
diğer türlü santraller konusunda yardımcı olmaya çalışırım.. Aynı firmada farklı departmanda çalışıyorum ama yinede ilgililere ulaşır yardımcı olmaya çalışırım.. Santralin seçim dataları mevcutmu kaç yıllık santral bunlarıda öğrenebilirmiyim?
Bu ses santralin çıkışındamı oluyor.. bana eğer santralin hava debisi ve çıkış ağzının kanal ebatını ( en boy olarak ) ve kanalın ebatını verebilirmisin ? hava hızını bi hesaplayalım...
yer neresi ? Görüp incelemek açısından soruyorum bu kadar il içinte tutma olasılığı çok düşük ama
selam biz susturucuyu kanal içerisine değil de, santralin içerisinde kanal filtrelerin arka tarafına koymak istiyoruz. kanal içerisinde eğimli bir yapı var yerleşimiz zorl olacak.