gürcistanda bulunan şantiyemize 1 adet köşk 400 kva trafo icinde kompanzayon mevcut degildi markasıda ulusoy elektrik
gürcistandan gelen elektrik yetkilileri köşke enerjiyi verdiler ilk başta sabit kondansatör patladı
daha sonra trafonun cıkış ucundaki 400 kompak şalterin cıkışına 200 kwar lık kondansatör eklediler bir anlam veremedim acaba yartımcı olurmusunuz bunlar zamanla patlamazmı
YA SABİT kondansatör dedigim adam herhalde kompanzasyon yapmaya calişmişlar ama 3*6 kablo ile 4 kondansatör diger bir 3*6 kablo ile 4 kondansatör baglayıp kompak şalterin cıkışına girmişler hic bir şey anlamadım acaba benim bilmedigim bir püf noktası olabilirmi
YA SABİT kondansatör dedigim adam herhalde kompanzasyon yapmaya calişmişlar ama 3*6 kablo ile 4 kondansatör diger bir 3*6 kablo ile 4 kondansatör baglayıp kompak şalterin cıkışına girmişler hic bir şey anlamadım acaba benim bilmedigim bir püf noktası olabilirmi
Böyle salağın salağı bir uygulama endüktif yüklerin 24 saat devreden hiç çıkmadığı bir tesis için olabilir ; bu kadar kondansatörede termik manyetik şalterle yol vermeye iyi cesaret etmişler ; ben yapmazdım ; daha doğrusu yapamazdım Ta bi oralar kapasitif tüketmin ölçülmediği muz cumhuriyetiyse bilemeyiz tabi
gürcistanda, sistem o kadar kötükü, hatları verimli kullanmak adına kondansatör bağlıyorlar, buda gerilimi yükseltiyor, kondansatör bağlamasalar gerilim sorunu yüzünden sistem çalışmıyor. biz orta gerilim seviyesinde 4-5 fabrikaya kompanzasyon yaptık adamlar hiç görmediklerinden inanılmaz ilgi gösterdiler ilk sistemi devreye almaya gittiğimde 15 tane elektrik kurumu görevlisi vardı merak etmeyin patlamaya yanmaya alışık onlar bırakınistediklerini yapsınlar.
vallahaa üstadlarım bunu sizle paylaşmak istedim elektrik gitmişdi köşke gittik ve kabloların yanmış halde bulduk köşkün her yerinde elektrik vardı nasip olursa yarın fotosunu atıcam size
kondansatörlerin kablolarını degiştiler ve yine enerji verdiler
size bir sorum olucak 200 kwar lık kondansatörler devamlı enerji altında kalırsa ne gibi zararları yada faydaları olur bilgisi olanlar acıklarsa sevinirim
arar olup olmadıgı, enerjı aldıgınız idare veya ülkenın, fıat polıtakasına da bağlı bi yerde. Kapasitif reaktif ücreti alıyorlarmı. Gereklı koruma ile devamlı devrede kalmasının mahzuru yok. Geri doğru, trfaoyu ve şebekeyi kompanze edersınız. Baglı oldugu işletme ve trafonun toplam yükü 200 kVAR kompanzasyonu karsılıyorsa fazla sorun yok, ama devamlı devrede ıken yük azalıyor, devreden çıkıyorsa, kapasitif duruma geçebilirsiniz. Ender de olsa rezonansa girerseniz, kesici, AG kompakt şalterler açabilir.
Bu, ilk başda sordugunuz 400 kVA trafo ya baglı ıse, normal değil, ÖKSÜZ arkadaşın belirtiği gibi 10-12,5 kVA kondansatör yeterlıdır. İşletme devreden çıktıgı anlarda kondastör fazla gelir..