Yurtdışındaki elektrik sorunu

Overshot

Üye
Katılım
22 Şub 2007
Mesajlar
122
Puanları
1
Yaş
40
Yurt dışına gönderdiğimiz makinaları türkiyedeki Elektrik sistemine göre yolladık, müşteride fazlar arası 220V, faz nötr arası 110V ve 60Hz ölçmüş arkadaş.
Monofaze makinalarımıza ordaki şebekeden faz-faz bağlantı yapıp çalıştırmışlar bir sorun olmadığını söylüyorlar. Bu şekilde çalıştırmak ne derece sağlıklıdır ve doğru bir yöntem midir?
3 fazlı makinalarımızda en büyüğü 4KW olmak üzere GAMAK marka hidrolik ve fan motorları bulunmakta, bu motorların bağlantılarını motor etiketinde belirtilen üçgen ve 220Volta çevirip motor termik değerlerini yükseltip çalıştırmayı düşünüyoruz, kumanda kısmını besleyen monofaze güç kaynağı zaten 110V 60Hz i destekliyor, o kısımda bir sorun görünmüyor, bu şekilde çalışmayla acaba bir sorun yaşar mıyız?
Cevaplar için teşekkürler...
 
Üçgen baglantı yapıp, 220 voltla calıstırmakla bır sorun olmaz, sadece, termık yaralarını yukseltmek veya ayar sahası mevcut termık rölenın degerlerı dısında ise yenıden değiştirmenız gerekebilir..
 
Yurt dışına gönderdiğimiz makinaları türkiyedeki Elektrik sistemine göre yolladık, müşteride fazlar arası 220V, faz nötr arası 110V ve 60Hz ölçmüş arkadaş.
Monofaze makinalarımıza ordaki şebekeden faz-faz bağlantı yapıp çalıştırmışlar bir sorun olmadığını söylüyorlar. Bu şekilde çalıştırmak ne derece sağlıklıdır ve doğru bir yöntem midir?
3 fazlı makinalarımızda en büyüğü 4KW olmak üzere GAMAK marka hidrolik ve fan motorları bulunmakta, bu motorların bağlantılarını motor etiketinde belirtilen üçgen ve 220Volta çevirip motor termik değerlerini yükseltip çalıştırmayı düşünüyoruz, kumanda kısmını besleyen monofaze güç kaynağı zaten 110V 60Hz i destekliyor, o kısımda bir sorun görünmüyor, bu şekilde çalışmayla acaba bir sorun yaşar mıyız?
Cevaplar için teşekkürler...
overshot arkadaşım motorun çektiği akımla etiket akımı uyuyorsa hiç birşey olmaz.
kolay gelsin
 
Fazlar arası 220 volt ile faz nötr arası 220 volt uygulamada aynı işi görür. Fakat monofaze makinelerinizin toprak hattını ihmal etmeyin, burada çok önemlidir.

Motoru dediğiniz gibi üçgen bağlayıp çektiği akım değerini ölçün, plaka değeriyle ciddi bir fark yoksa sıkıntı yaratmaz.

Güç kaynaklarının neredeyse tamamı üniversal üretiliyor artık, o yüzden o konuda da sıkıtı çıkmamalı.
 
hic ugrasmasinlar bir tane trafo koyun olay bitsin
sistem 3 faz ise
220 giris 380 cıkıs
1 faz ise
110 giriş 220 cıkıs
 
Voltaj olarak sorun olmaz ben faz faz arası 220.volt çok motor bağladım üçgen olarak bağlarsın zaten motor üzerinde bağlantı değerleri vardır ona göre bağlanır.

yalınız frakans 60 olması motor devirinin yükselmesine sebeb olur bu nedenle yaptığı işte
mekanik aksamlarda ne sorun olur bunların araştırılması gerekir.
 