Ayrı bir aktifleştirme butonu ile istediğiniz yazılım olur. Prizlerin ve aydınlatmaların toplam gücü kadar bir kontaktör koyup onun üzerinden tesisatınızı besleyerek bu istediğiniz yapılabilir. Oda oda ayırmak size ek maliyet getirir lakin tüm tesisatın elektriğini kesip vermek çok daha ucuza çıkar. Akıllı röle ile bu işi çözmek isterseniz ben size yazılımda yardımcı olurum.
 
ayrı ayrı olması gerekiyor aşağı yukarı 20 oda var skype adresiniz varmı ?
 
1 odada Aydınlatma 450 w priz sadece bilgisayar ve printer ve 1 klima 2kw diyelim onada
 
1 odada Aydınlatma 450 w priz sadece bilgisayar ve printer ve 1 klima 2kw diyelim onada
Her odayı ayrı ayrı kontrol edicem derseniz programın boyutu inputlar outputlar ve kablo çekimleri, odalardan gelecek geri beslemeler maliyetiniz baya artacak ben size yazılım konusunda yardımcı olabilirim lakin diğer giderlerinize karışmam. Skype kullanmıyorum.
 
anladım Eray bey peki bu durumda kaç adet akıllı röle almamız gerekli 20 oda için ve önere bileceğiniz model hangisidir tam olarak kısa bir açıklama yapabilirmisiniz nerelere kablo çekmemiz gerekli
 
şuan her odanın ayrı olarak pirz ve aydınlatma sigortası var
 
anladım Eray bey peki bu durumda kaç adet akıllı röle almamız gerekli 20 oda için ve önere bileceğiniz model hangisidir tam olarak kısa bir açıklama yapabilirmisiniz nerelere kablo çekmemiz gerekli
En az 22 input a ve en az 20 outputa ihtiyacınız olacak. Outputlara bağlanacak 20 adet kontaktörden her odaya giden priz ve aydınlatma kablolarını bu kontaktörlerden geçireceksiniz. Tek bir akıllı röle alıp bu akıllı röleye takılacak ek modüller ile giriş çıkış sayısını arttırabilirsiniz. Schneider Zelio ya maksimum 24 giriş çıkış elde edilebiliyor Siemens için bir araştırmam lazım aceleniz yoksa siemens yada diğer ürünleri araştırıp geri dönüş yaparım.
 

Düzeltme: Schneider Zelio da maksimum 24 giriş 16 çıkış elde edebiliyoruz ek modül ile.
 
Sanırım imputlara devreye alma butonlarını bağlıyacağız değilmi Siemens olur marka için acelem yok sadece ortalama bu sistemin tutucağı maliyet nekadara çıkar acaba ? akıllı rolenin fiyatını ve kontaktorlerin fiyatlarını tam olarak bilmiyorumda
 

Siemens Logo 0BA8 modeli programda yazan özelliklerine göre 24 input ve 20 output a kadar çıkıyor fakat fiyatının ne kadar olduğunu bulamadım.
 