Normal şartlarda (Özel bir motor değil ise) Motor Gücünün 2 katı kadar akım çeker. Yıldız üçgen olacağı için (Akım 2 ye bölüneceği için) akımın yarısını alıp bir üst kontaktörü seçmeniz uygun olur.
Örneğin motor 15 kW normalde 30-32 Amper civarında çeker. Yarısı 15-16 Amper dir. Bir markanın kataloğunu açtık (
Siemens olsun) katalog 3TF42 kontaktöre 7,5 kW 16 Amper diyor bir üst model 3FT43 11 kW - 22 Amper seçersek başımız ağrımaz. (TF42 dahi yeter, ben yıldız için TF42 diğerleri için TF43 kullanırdım)
Genel mantık budur. Siz zaman rolesi uygulaması derken eğer ana devreye kontaktör bağlayacak iseniz toplam akım üzerinden yola çıkmanız gerekir. Bu durumda 3TF45 kontaktör 18,5 kW 40 Amper yeterlidir. (Devrede motordan başka almaçlar yok ise)