yani termik ile stop un arasınamı .ozamanda zaman saati devredeyken yani kontakları kapalı iken stop butonu görevini yapmaz.zaman saati kontaklarını açtığındada start butonu görev yapmaz...
arkadaşlar yarın panoyu hazırlayacağım bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin...
zaman saati devrede iken, yani kontağı kapalı iken, stop butonu iş yapar. Mühürlemeli bir panodan ve seri bağlantıdan söz ediyoruz.
Zaman saati NC kontağını açtığında , start butonunun çalışmayacağı doğrudur. Bununla ilgili bir şart belitmemişsiniz gibi gelmişti bana. o zaman zaman saatinizin NC ve NO kontağının çıkışlarını kısadevre yapıp, kısadevre olan kısmı starttan hemen önce bağlayın.Girişini de stoptan hemen sonra bağlayın.Start ile stop arasındaki bağlantıyı da kaldırın.Teorik olarak çalışacaktır.
Start-stop ile uğraşmayın kumanda devresinin enerjisini pako yada mandal şalter üzerinden verin. 1-0-2 tek kutup pako ile 1 manuel 2 zaman saati kontağı üzerinden kumanda devrenize besleme verebilirsiniz.
Start-stop ile uğraşmayın kumanda devresinin enerjisin i pako yada mandal şalter üzerinden verin. 1-0-2 tek kutup pako ile 1 manuel 2 zaman saati kontağı üzerinden kumanda devrenize besleme verebilirsiniz.
Panoyu yeni hazırladığını göre güzel fikir. Aslında en doğru fikir. Çünkü mevzuu bahis pano, su kuyusuna aitmiş. Start stop olursa , Elektrik gidip geldiğinde, yeniden starta basmak gerekir. Genelde de, depoda su bittikten sonra starta basılır
Flatör veya elektrot zaten bu sistemin bir parçası arkadaşım. Kuyu taşma ve susuz durumunun algılanması için. Taşma söz konusu olmadığından asli görevi kuyu susuzken motorun çalışmasını önlemektir. Belirli zamanlarda çalışmasını istemek için zaman saati konulması ise farklı amaca yöneliktir. Bu iki olayı karıştırmışsınız.
Zaman saati kontağını Start butonu çıkışına bağlarsa zaman saati kontağı açar fakat start butonuna paralel olan (mühürleme)kontağından kontaktör dolayısıyla motor çalışmaya devam eder. Yani olmaz.