selamlar,
Enerji dağıtım yada iletim hatlarında kullılacak zincir izolatör sayısı şu şekilde hesaplanır.
Zincir İzolatör Sayısı = ( Max İşletme Gerilimi X Ortam Kirlik Düzeyi) / ( Bir izolatörün Kaçak Mesafesi)
Ortam Kirliik Düzeyi: Düzey 1 : Hafif Kirli = 16 mm/kV
Düzey 2 : Orta Kirli = 20 mm/kV
Düzey 3 : Ağır Kirli = 25 mm/kV
Düzey 4 : Çok Ağır Kirli = 31 mm/kV
Açıklamaya Çalışırsam: 380 kV luk bir ilerim hattına izolatör kullanılacak,
Max İşetme Gerilimi = 420 kV
Ortam Kirlilik Düzeyi: 25 mm/kV ( TEİAŞ Genelde 25 mm/kV kullanır)
Kullanılcak İzolatör Tipi : U100 BLP ( K-3 Sis Tipi=
İzolatörün Kaçak Mesafesi : 445 mm
İzolatör Sayısı = ( 420 x 25 ) / 445 = 23,59 = 24 adet
Not: TEİAŞ 380 kV luk hatlarda K-3 Sis Tipi izolatör yerine K-4 Sis tipi izolatör kullanır fakat K-4 ün kaçak mesafesi aklımda olmadığı için örneği K-3 Sis olarak yazdım
Benzer şekilde TEDAŞ ın kullanacağı hatlardaki izolatör sayısı da hesaplanır.
34,5 kV luk hattın max işletme gerilimi 36 kV tur.
Bu tür hatlarda kullanılan izolatörlerin kaçake mesafesi:
U 40 BL ( k-1 ) : 190 mm
U60 BL ( K-2 ) :295 mm
U60 BLP ( K-2 Sis Tipi ) : 440 mm
Umarım faydalı olmuştur.
iyi Çalışmalar