  1. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    Madde 2 de hem fikiriz en direk çarpılma diyor makina üzerinden gerçekleşecek çarpılma dolaylı çarpılma oluyor
  2. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    benim bildiğim de 25 volttan başlıyor ıslak zeminlerde kuru zeminler için 50 volt ve ayrıca kaçak akım röleleri üreticileri dolaylı çarpılmalara karşı yayımladığı makaleler de 300 mA makinalar için insan hayatını koruyabileceğini söylüyor.
  3. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    çok enterasan bir durum sistemin kuruluşu tn-c ile öyle ruhsat alınmışsa bu ceza neden hadi onu geçtim makinalarda dolaylı çarpılma olacağından 300 mA değerinde kaçak akım rölesi de iş görecektir. Bana göre gelen müfettişlerinin teknik anlamda zayıf olması her kağıtta yazanı sisteme uygulama...
  4. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    O zaman şunu mu anlamalıyım tn-s sistemde sadece monofaze de kar tutmaz?
  5. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    Kaçak akım rölesi nötr-toprak arasında ki dengeye bakmıyor mu güçlerde ki dengesizliğe de mi bakıyor tam anlayamadım. Ayrıca sistemin tn-s veya tn-c veya tt olduğunu kesin olarak nasıl anlarız ?
  6. TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

    Arkadaşlar merhaba benim kafama takılan bir şey var tn-c sistemlerde kaçak akım rölesi tutmadığını biliyorum tn-s sistemlerde ise tutuyor bunun sebebi toprak-nötrün trafonun yıldız noktasından ayrı ayrı gelmesi ancak ayrı ayrı gelsede yıldız noktasından çıkışları bir nasıl oluyor da kaçak akım...