Arama sonuçlarınız

  1. serkan3333

    Sayacım aşırı endüktif yazıyor...

    Bir sonraki donem sorunun kalmaz hersey normalse Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  2. serkan3333

    Sayacım aşırı endüktif yazıyor...

    %65 civarinda sabitlediysen kondansatorleri degiştirdikten sonra. Kapasitifte normalse aktif enerji sarfiyatı artır madan cezadan cıkamıya bilirsin dusmesi zaman alır Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  3. serkan3333

    Sayacım aşırı endüktif yazıyor...

    % 65 hicmi dusmuyor 1 saatte gerileme yapiyormu onu yazarmısın Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  4. serkan3333

    Kondastor

    Pens ampermetre bu enerji altinda ölcum yapar. Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  5. serkan3333

    Kondastor

    Pense amper metrenin azı acılır halka seklinde 3 adet ayrı kabloyu teker teker pens amp metrenin halkasina gecir ekranda kondansatörun uzerinde cekmesi gereken amper var mesela 14 amp ceksin 14 gosteriyosa o faz salamdır 14 degilde 10 da göstere bilir ömrunun azaldına isaret hic göstermiyosa o...
  6. serkan3333

    Zaman sayacı bağlantısı

    Sıkıntı tamamen asadan yukarı 12345 pozisyonlarini ayarlicaksin mesala 1 dili 1 tarafinda olsun o ayarlar önemli Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  7. serkan3333

    Zaman sayacı bağlantısı

    Bak kardes 15 no uca fazi ver 5 saniye sonra yansin diyosan bir kontrol kalemiyle 5 saniye sonra 16 dami 18 demi enerji var bak enerjili ucu lambaya bala lambaya bide notur bala olsun a1 ucunada bir anahtar bala reset yapman gerek islemi tekrarlaman icin Sent from my LG-H735 using...
  8. serkan3333

    Kondastor

    Elinde pens amper metre varsa tektek fazları ölç bir fazda deger yoksa o faz patlaktir Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  9. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    Sistemde şu anda aktif yuk olmadıgından zaman sati yuk binince ayarliya bilirim aktif kapasitif 15 ayarlamak icin su anda 10 dakka bile duramazlar aktif yazcak enerjiyi yakaliyamadik daha Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  10. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    teşekürler c.berkan bey yanlız şu anki ısı çalışma ısısı zannedersen üzerinde 120 c derece yazıyor 120 uzeri termik acıyor zannedersen ama mersin bura yazın cok sıkıntı yapar bir fan atalım teşekurler..
  11. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    arkadaşlar bilgileriniz dogrultusunda iki adet 20 kvr reaktörü devreye bağladım şu anda 24 saat gecti ve kapasitif sabit yanlız köşk oldugundan içeri baya sıcak sagdaki reaktör baya ısındı rengı attı ısıdan normal geldi ama fan üsten fan baglasakmı açaba ne dersiniz ..
  12. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    termik kontaktör bobini ayriyeten fan yeterli olur sanırım deneyimleriniz için teşekkürler .
  13. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    bilgi için teşekürler yanlız şönt reaktör yanar demişsin şönt reaktörün devresinde içinde ısı termigi var bir kontaktörle yanma sorunu ortadan kalkar tahminim ..birde bunun sürekli devrede kalması gerek malum depo yük yok denecek kadar az olur devreden cıkması demek anında kapasitif yazması demek.
  14. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    arkadaşlar tedaş bölgesinden og sayacla ölcüm olduğu için mesafeninde uzun olmasından kaynaklı şu anda trafom boşta çalışıyor ve T1:0 T2:0 T3:0 REAKTİF:0 KAPASİTİF:480 24 SAATTE BUNA GÖRE Satlik 20 kvar ceza yazıyor sistemde kompanzasyon kurulmadı daha zaten amacta kompanze sorunu degil...
  15. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    teşekkür ediyorum bilgileriniz için ..
  16. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    led armatür birde porklif batarya şarj ünitesi. 170 wat projektör led armatür.
  17. serkan3333

    şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

    merhaba: xlpe kablo uzunluk 710 mt trafo gücü: 400 kwa tedaş orta gerilim dağıtım alanından sayaçla ölçüm. boşta iken kapasitif artışı devamlı. depo olaçagı için gündüz yük yok gecede çok az sarfiyat olur lamba v.s re buna göre kaç kvar şönt reaktör seçmeliyim .
Geri