  1. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Soruların tamamını cevaplamadıgımı gordum.Odalarda bızım koyacagımız elektrıklı ısıtıcı yok ama kalan kışıler ne calıştırabılır mesela,ketıl belkı bazı odalarda yemek yapmak ıcın teklı ocak kullanabılır bu sadece tahmınım.Odalarda mutfak ve mısafırhane gıbı bolum yok.klimalar dedıgım gıbı...
  2. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Dogru soyluyorsunuz hocam,yanlız odalarda 12000 btu klıma var baska bırsey yok.2 adet priz konulacak odada 6 kişi kalacak artık onlar ne kullanırlarsa prızde o olacak,lambalar 2x36 her odaya 1 tane odalar boyle,Unuttugum sadece bamyo ve wc her katın ayrı olacak.Wc de 4 adet 2x36watt u tipi...
  3. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Hocam olay su sekılde iki katlı işçi yatakhanesi düsünün her katda saglı 6 oda, sollu 6 oda oda var.Yani 1.katda 12 oda,2.katda 12 oda var.Her odaya,2 adet 2li prız,1 adet 2x36 ve 1 adet 12000 btu klima butun odalar standart.Bu durumda çekılecek kablo dizaynı ve her iki katın kapı grısıne...
  4. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Hocam olay su sekılde iki katlı işçi yatakhanesi düsünün her katda saglı 6 oda, sollu 6 oda oda var.Yani 1.katda 12 oda,2.katda 12 oda var.Her odaya,2 adet 2li prız,1 adet 2x36 ve 1 adet 12000 btu klima butun odalar standart.Bu durumda çekılecek kablo dizaynı ve her iki katın kapı grısıne...
  5. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Tesekkur ederım hocam.Saolun.
  6. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Evet hocam dogru dıyorsunuz trifazeler k, monafazeler w otomat bunları soyledıgınız ıyı oldu.Ben dusundum dısardakı panoya 1 adet 3x 150A TMŞ, 2 adet3x 80A Ksigorta, koysam her ıkı katın beslemesını cıksam panolarına gotursem ve panoların herbırını su sekılde yapsam sıkıntı olmaz degılmı...
  7. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Hocam,her katın toplam gucu 30 kwt yanı ıkı kat ıcın toplam guc 60 kwt ve dolayısıyla 3x80 amper mantıklı.Ben dısardakı panoyu 200A yapmam ve 1. katdakı panonun ana salterı 150A yapıp 3x80 amperden dagıtım dusunuyorum sız ne dersınız?Panonun ıcını su sekılde dızayn etmem nasıl olur sızce?1.kat...
  8. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Hocam iyi anlatmışsınız sagolun.Yani ana panonun nötr barasından çıkıyorum,1.kat kak girişine direk giriyorum.1.kat kak girdıgım yerden 1 tane daha cıkıyorum 2.kat kak girişine.Sonra 1.kat kak girişinden bir nötr cıkışı yapıp ayrı bir baraya baglıyorum ve o baradan çıkıp monafazelerın oldugu...
  9. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Hocam yapacagım panonun kabası bu incelıklerını cızmedım burda merak ettıgım ana panodan gelecek olan notr,1.katın panosunda kak ın notr une gırıp ordan cıkıp 2. katın panosunda kak ın notr une ve kak lardan cıkıp alıcıların notr une gırmemmı gerekıyor.yada sızın anlatımınızla ana panodan gelen...
  10. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Bırazdan cızecegım.su konu hakkında ne dıyorsunuz.30 kwt gucum var mesela oda 30000wt/526:57Amper bende 3x63 amper V otomat koymam gereklı degılmı.kafamı bırısı karıstırdı onun soylemesıde 60Amper olur 3 e bolersın 3x20 amper koyacaksın her ayakdan 20Amper gecer 60Amper olur dedı bana sacma geldı.
  11. Murat1978

    Sayın hocam soyle bır soru sordum yanıt alamadım sızın yorumunuzu alabılırmıyım.2 katlı...

    Sayın hocam soyle bır soru sordum yanıt alamadım sızın yorumunuzu alabılırmıyım.2 katlı yatakhane var.Toplam guc tek kat 30 kwt.dısardan alt kat panoya 5x35 TTR kablo panoda 3x125 tmş,2adet 3x63 Votomat,1 adet 3x63 kak.yukarı kat,1 adet 3x63Votomat ve 1adet 3x63kak.Ana panodan gelen notr once...
  12. Murat1978

    Kaçak akım hakkında bılgi

    Merhaba Arkadaslar bır sorum olacak. İki katlı bır yatakhaneye dısarıdan ana panodan besleme kablosu gelıyor alt katdakı panoya ve bu panoyuda su sekılde duzenlıyorum dogrumu sızce.Toplam guç 30kwt her katın.Alt katdakı panoya 125 amper salter ve iki adet de 63 amper trifaze ve bir adet 63A...
  13. Murat1978

    kaçak akım koruma rölesi

    Merhaba Arkadaslar bır sorum olacak. İki katlı bır yatakhaneye dısarıdan ana panodan besleme kablosu gelıyor alt katdakı panoya ve bu panoyuda su sekılde duzenlıyorum dogrumu sızce.Toplam guç 30kwt her katın.Alt katdakı panoya 125 amper salter ve iki adet de 63 amper bırı alt katın dıgerı ust...
  14. Murat1978

    kamp kurulumu

    Arkadaslar merhaba,kamp kuracagım odaların içerısınde 6 kişi kalacak, içerde klima olacak.Yani odada:2 adet 3 lü grup priz,aydınlatma ve bir adet de klima olacak odaların tamamı aynı şekılde ıkı katlı bır yer toplamda üst katda 18 oda alt katda 18 oda bu durumda en ideal kablo çekimi ve kapı...