Arama sonuçlarınız

  1. TheRisky

    M241 Plc yi internetten kontrol etme sorunu

    Port numarasi olarak 502 denermisin?
  2. TheRisky

    M241 Plc yi internetten kontrol etme sorunu

    Tia portal ile de schneider ilede yaptim tia portalda tek fark use router diye bir secenek var o tikide aktif edip programi yükledikten sonra baglaniyordum. fakat schneider ile en son 4-5 yil oluyor. bu uygulamayi yapmam. Pardon schneider ile afrikadaki makinemize güncelleme yüklemek için...
  3. TheRisky

    M241 Plc yi internetten kontrol etme sorunu

    Slm. Normal şartlarda internete bağlandığınız modeme plc ve siz direkt bağlı iseniz tarayıcıya plc ip sini yazmaniz yeterli olacaktir. web server özelligini aktif etmek kaydi ile. Fakat farkli bir modemden internete girip farkli bir modeme bağlı olan bir plc ye bağlanmak istiyorsaniz plc nin...
  4. TheRisky

    entes mcb-9

    Enerjiyi kes daha sonra Fl kısmındaki trnağı off a çek. o flaşoru kapatır enerjiyi ilk versdiğinde yanıyorsa enerjiyi kesip fl nin altindakinin pozisyonunu değiştir.
  5. TheRisky

    PLC Versiyon Seçimi Hk.

    Slm. Plc alt klemens kapağının altinda uzun bir kod yazılı o kodda 212 den sonra 1AD30 ise 3.0 , 1AE31 ise 3.1, 1AE40 ise 4.0 versiyondur. Zaten 6ES ile başlayan kodun bire bir aynisi plc seçtiğin kisımda vardir
  6. TheRisky

    entes mcb-9

    Alıcı yükü 6 amperden fazla değilse Fazlasıyla işini görür.
  7. TheRisky

    entes mcb-9

    Slm KArdeş bu şemadan birşey anlamadıysan işi ehline yani bilene bırak kardeş. düzgün bir elektrikçi bul 15 20 Tl ver bağlasın ve ayarını yapsınlar.
  8. TheRisky

    entes mcb-9

    Slm.
  9. TheRisky

    s7 1200 plc ve tp700 Comfort panel haberleşmesi

    Slm Siz Tiaportalda cihaz ekkerken bu kodlarlamı ekliyorsunuz Bu verdikleriniz ürün kodu değil. bunlar ile Software da cihazekleyemezsiniz
  10. TheRisky

    s7 1200 plc ve tp700 Comfort panel haberleşmesi

    Slm. panel plc ve modüllerin tam kodunu yazınız ayrıca mümkünse programı buraya yükleyiniz birde buradan biz bakalım belki atladığın bir şeyler vardır.
  11. TheRisky

    S7 200 haberleşme sorunu

    Slm Plc'ye hiç bağlanamıyormusunuz? İşletim sisteminiz nedir? eğer Windows 7 ise Microwin sp8-9 yüklü olmalı ayrıca pc-ppı driver de extradan bilgisayara yüklenmeli bende olacaktı bu paket bula bilirsem buraya yüklerim ücretsiz bir paket. Birde videodaki adımları izleyiniz Rs232 çevirici aygıt...
  12. TheRisky

    s7 1200 similasyon

    Tiaportal güncelleme yaparken Update Menager güncelleme dosyasını indirip bilgisayara kaydeder. Daha sonra kullanıcı yükle butonuna bastığında sıkıştırılmış olan ve zaten bilgisayarda olan dosyayı otomatik olarak sizin belirlediğiniz alana çıkarır ve kurar. Dolayısı ile, atıyorum Güncelleme ile...
  13. TheRisky

    Tüm Motor Sürücülerin Manuel Dosyaları Buraya

    Konuyu geriye yönelik kontrol ediniz. Yok ise sn. @Eray KIRIMLI yardımcı olacaktir size.
  14. TheRisky

    s7 1200 similasyon

    Ne yalan söyleyeyim piyasadaki softwarelerin bir çoğunu kullandim ve hala kullaniyorum. Ve bana göre en düzgün ve kolay kullanilanı tiaportal tabi bu benim fikrim. meslek hayatimin % 70 schneider kullanmama rağmen tiayi daha cok sevdim ve daha kisa zamanda adapte olabildim. Ayrica her gün yeni...
  15. TheRisky

    s7 1200 similasyon

    Bence bir sistemin sürekli güncellenmesi o sistemin zayıf , yetersiz veya gereksiz olduğu anlamına gelmez. Aksine sürekli güncellenen sistem güncel bir sistemdir. ayrica tiaportal duzgün kurulduğunda hiçbir sıkıntı cikarmiyor. sıkınti yaşayanlarin % 90 ı krekli kullandigindan sorun yaşıyor.
  16. TheRisky

    s7 1200 similasyon

    Update menageri calistir tiaportal ile alakali nekadar guncelleme varsa bulur ve indirir sizede kurmak kalir
  17. TheRisky

    s7 1200 plc ve tp700 Comfort panel haberleşmesi

    Slm Sorun çözüldü mü acaba Çözüldü ise sorunun nereden kaynaklandığı ve nasıl çözüldüğüne dair bilgiyi paylaşırsanız herkes mutlu olur. Belki bir başkası yazdığınız çözümden faydalanarak sizin çektiğiniz sıkıntıyı çekmeyecek sayenizde. Nihayetinde bu site bunun için var ve paylaştıkça var olacak.
  18. TheRisky

    s7 1200 plc ve tp700 Comfort panel haberleşmesi

    Diag ledi kırmız yanmıyor veya flaş yapmıyorsa normal diye hatırlıyorum. Hmı ya programı gönderebiliyorsunuz değilmi? panelde Versiyon ile alakalı bir uyuşmazlık varsa os Update yapmayı deneyiniz. fakat böyle bir durumda panele hiç program atamazsınız.
  19. TheRisky

    Toplama

    Öncelikle şunu yap Zaten hali hazırda bir kantar var ve sana kg bilgisini analog olarak gönderiyor ise önce aldığın değeri scalalandırıp kg birimine çevir ve ayrıca hazır olan sistemden birde dijital çıkış al ve yeni kurduğun sisteme input olarak bağla bu input ölçüm bittiğinde sana birkereye...
  20. TheRisky

    Toplama

    Sinyalin gelme değeri çok kısa değilse ve analog değer sabitise yukarıdaki mantıkla toplaya bilirsin. Fakat sana gelen analog sinyal çok değişgen ve ms. ler içerisinde yenileniyorsa işe yaramaz bu durumda kafa patlatman gerekir.
Geri