Arama sonuçlarınız

  1. konveyör otomasyonu hakkında

    Sn Ertek68 ekipman kullanma gereklerini yazmış.Ben de bir kaç ilâvede bulunayım. Konveyör sistemlerinde bant çalışma tasarımı sondan başa doğrudur.En sondaki bant arızalanırsa besleyen bantların durması gerekir(yığılma önlemi) Devredeki acil durdurma-halat emniyetleri için kapalı kontak...
  2. Kısa Devreyle Ev Isıtma Sistemi Hakkında

    Gerekli önlemleri aldıktan sonra ilke olarak yapılabilir.Gerçi elektrik ısıtma için çok pahalı bir yol ama istenirse yapılabilir. Piyasadaki elektrikli kombiler sanırım bu şekilde çalışıyor. Kendim yapacak olsaydım;42V'da çalışacak rezistans kullanır,güvenliği artırırdım.
  3. Demant tan akım veya güç bulunurmu

    Sadece demanttan yararlanarak işletme akımını veya gücü bulamazsınız.Bulabileceğiniz sözleşme gücünü aşıp-aşmadığınızdır. (örnekte 2011kw/h) Demant, işletmenin 15 dakika boyunca çektiği azami gücü verir.Her hangi bir anda daha fazla güç tüketseniz bile süre 15 dakikadan kısa ise kayıt edilmez
  4. toprak direncini düşürmek için ne yapmak gerekir

    Kimyasal yoluyla toprak direncini düşürmek tavsiye edilmeyen bir uygulamadır.Ölçüm sonuçları uygun gelinceye kadar kazık çakmanız gerekir
  5. AKIM TRAFOSU HESABI

    1-224kw kurulu gücünüzün tamamını kullanmıyor olabilirsiniz.Belki yedek motorlar vardır.Panonun tasarımı önemli.Ayrıca formülde hata yapmışsınız.P=UxIx1,73xcosq formülünden yararlanmalıydınız. Güç kat sayısı 1 olursa 400A şalter kurtarır.Uygulamada 0,8 alınması daha güvenli olurdu.Bu durumda da...
  6. Tam nötr mü? yarım nötr mü?

    Her şeyden önce soğutucuları üç faza dağıtın.16mm2 kabloya kadar faz ile nötr kesitleri zaten eşittir.Uygulamada sorunla karşılaşacağınızı sanmıyorum.
  7. Buyrun okuyun! Meslek yüksek okulları da önemli bir seçenek!

    Eski Türk filmlerinini seyrettiğinizde içinizi bir hüzün kaplar ya;şu an o durumdayım.
  8. Tam nötr mü? yarım nötr mü?

    Alternatif devrelerde akımlar aritmatik değil vektörel toplanır.3 fazın dengeli olduğu bir fazlı devrelerde nötr akımı neredeyse sıfırdır.(neredeyse demem uygulamada sağlamanın çok zor olmasından)
  9. 390 voltu 24 volta düşürme

    Pek çok trafo imalatçısı var.Trafonuzun gücüne karar verdiyseniz kolaylıkla temin edebilirsiniz
  10. Tam nötr mü? yarım nötr mü?

    Varsayalım:R 50A,S 30A,T 28A bu durumda nötr dengesizlik akımı 21A olacaktır.Kabaca 50/2=25 nötr akımı 21A olduğundan sorun çıkmaz. Şayet 50A,5A,3A gibi aşırı dengesiz dağıtım söz konusu ise(örnekte nötr akımı 46A) nötr kablo kesiti yetersiz kalabilir. Yine de böyle bir durumda ilk başvurulacak...
  11. Tam nötr mü? yarım nötr mü?

    3 fazlı devrelerde zaten nötr kullanılmamaktadır.3 Faz beslenen ;bir fazlı dengesiz yüklerin olduğu devrelerde ise: Nötr dengesizlik akımı için 1/2 faz kesiti yeterli olmaktadır.3 fazdan birinin diğer iki fazdan aşırı büyük veya 3,harmonik akımların olduğu devrelerde faz=nötr kablo kesiti...
  12. Kojenerasyon Sistemleri

    Asli amacınız elektrik üretimi ise türbin yerine doğal gaz motorunu tercih etmenizi tavsiye ederim .Verimlilikleri daha yüksektir. Şayet üretimde buhar kullanıyorsanız türbin daha iktisadi olabilir.
  13. Tahakkuk Çarpanı Hesaplama nasıl acaba?

    Akım trafosu yükün artma olasılığına karşı bu şekilde tercih edilmiş.Hem 25 hem de 50A kademesi bağlı değildir.Bağlı olanı kullanmanız gerekir İlk devreye almalarda genellikle düşük bağlanır.Güç artıp kademe yetersiz kaldığında bir üste geçilir
  14. 3 fazlı dalgıç pompa

    Kendinize ait trafonuz var ve TN topraklama kullanıyorsanız nötr hattına bağlamanız gerekir. Şebekeden enerji alıyorsanız nötr hattına bağlamayın.Topraklama kazığı çakın.
  15. kaçak akım rölesi problemi

    İki farklı mekanda da aynı cihaz kaçak akımı açtırdığına göre kaynak makinanızda mA düzeyinde de olsa kaçak vardır. Isındığı zaman ortaya çıkıyor olabilir.
  16. kaçak akım

    Seçici tip kaçak akım rolelerinin akım ve zaman ayarları vardır.Bunların ayarlanması halinde 30mA 'lik cihazın atması 300mA'in açmaması sağlanabilir
  17. Kompresör Motoru

    Bu soruya sadece boşta ve yükte çalışma zamanlarına bakarak karar verilemez.İşletmenin çalışabileceği asgari basınç ve debinin de irdelenmesi gerekir. Sürücüyü basınç transmitteri ile çalıştırma yoluna giderseniz 7/24 çalışan bir işletmede hızlı amortisman sağlayacağınızı tahmin ediyorum. Bu...
  18. kaçak akım

    Cevap hem evet hem de hayır. Kaçak miktarı küçükse sadece dairelerdeki 30mA,büyükse her ikisi de açar.Bu istenmeyen bir durumdur.A dairesindeki kaçak yüzünden B dairesi etkilenmemelidir.Bunun yolu 300mA'lik yangın korumanın selektif(seçici) tip olması ve ayarlarının düzgün yapılmasıdır
  19. Paket Şalter Çeşitlerini hakkında yardım?

    Onlarca markanın binlerce modeli var. En sık rastlananalar 1 ve3 faz açma kapama,yıldız-üçgen,çift devir,gerilim ve ölçü aleti komütatörleridir.
  20. Küçük güçlü kontaktörler ve yedek kontak takımları

    Küçük kontaktörlerin tamir takımları genellikle satılmaz.Birden fazla kontaktör kontakları toplanarak tamir yoluna gidilebilinir
Geri