Arama sonuçlarınız

  1. termik manyetik mi sigortamı peki neden?

    Burada, piyasadaki yaygın bir yanlışlığı düzeltmekte fayda var arkadaşlar. Otomatik sigorta veya kısaca otomat diye bilinen enstrümanlar kesinlikle sigorta değildir. Onun adı Termik-Manyetik Şalter (TMŞ)'dir. TMŞ yanlızca motor koruma için kullanılmalıdır. TMŞ lerin kullanımlarındaki kolaylık ve...
  2. elektrik makina kalkış arızası

    FullAs doğru bir yorum yapmış. Normalde önce yıldız sonra üçgen kontaktörü çekmesi gerekirken tam tersi oluyormuş gibi bir durum var. Değilse ve imkan varsa motoru kaplinden ayırıp bir de yüksüz çalıştırıp deneyin. Değişen bir şey yoksa, panoya odaklanabilirsiniz.
  3. motorun elektrik kablosunu takamıyorum

    Katılıyorum. Çözümü basit bir sorun gibi gözüküyor fakat salt forumdaki tariflerden yola çıkılarak iş yapılmamalı. Kaş yapmak isterken göz çıkarılır. Hem herkes elektrikçilik yaparsa elektrikçi ne iş yapacak, değil mi? (:
  4. Bir kol neden amper çekmez

    Sıfır akım, değişen fazı takip ediyorsa kesinlikle motora gelen fazlarda bir arıza var demektir. Motor enerjili iken klemens kutusunu açıp, faz-faz ve faz-nötr gerilimlerini tek tek ölçmen lazım. Aynı fazdan iki uca hat çekilmişse faz-faz gerilim ölçümünde o iki fazda sıfır gösterir. Gerilimler...
  5. Kompanzasyon Arızaları

    Zilyon farklı sebepten arıza çıkabilir. Her bir arızanın zilyon farklı çözümü olabilir. Herkes yaşadığı tecrübelerden birkaç örnek versin madem. (: 1. Kontaktörlü sistemlerde, kondansatörlerin tam boşalmasına müsaade edilmeden üst üste devreye alma sonucu kondansatör grupları patlayabilir...
  6. İzalasyon malzemesi olarak su

    %100 yalıtkan bir malzeme yoktur. En iyi yalıtkan boşluktur, onun dahi dielektrik sabiti bellidir. Yeterince yüksek gerilim uygularsanız boşluğu da delebilirsiniz. Su içindeki ark oluşumunun fiziksel&kimyasal etkileri SF6 veya vakumlu ortamdakiyle karşılaştırılınca, sonuçta su daha mı iyidir...
  7. endüktif cezada

    Tabii, bu arada yapacağınız değişikliğin maliyeti ile gelen ceza arasında da bir kıyaslamaya gitmelisiniz. Maliyet çok yüksek tutacaksa firma ile görüşüp, ne kadar süreyle bu şekilde çalışacakları öğrenilmeli. Kısa süreli olacaksa ve revizyon maliyetinin altındaysa bırakın cezaya girsin...
  8. Frekans converter

    Öncelikle sıcaklık sensöründen gelen alarm bilgisi daha önce de sistemi durdurabilecek nitelikte miydi? Alakasız demişsiniz ama belli ki alakalı, sıcaklık nerenin sıcaklığı? Frekans konvertör ile kumanda sistemin arasında nasıl bi' bilgi alışverişi var? Doğrudan yolvermede, motor nominal hızına...
  9. 10A akım olcen bir ampermetre ile 100A lik akım ölçmek ?

    Ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edildiği için, ampermetreye paralel direnç bağlanmasının bi' esprisi yok. Fakat teorik olarak ampermetreden geçen akımı onda bire düşürebilmen için, ampermetrenin iç direncinin dokuzda biri (1/9) büyüklüğündeki direnci ampermetreye paralel bağlaman gerekir.
  10. Ölçü Trafolarını Sekonderden Beslemek?

    Teorik olarak sekonderden 5A akım geçirirsen primerden 50A akım alırsın. 20kV faz-nötr gerilimi olan hatta kullanılan 50/5A akım trafosunda, primerinden 50A alabilmen için sekonderinden 200kV gerilim uygulaman gerek. Ki işte burada zurna zırt diyor. Sekonder sargıların izolasyonu, 200kV...
  11. ark, ocağı, trafosu

    Aslında primer gerilimin kademe ile bir bağlantısı yok. Kademe ne olursa olsun primer gerilimin değişmemesi gerek. Ark ocaklarında kademe yükseltildikçe sekonder gerilim artar, sekonder akım düşer. Bundan dolayı ark ocağına hurda ilk alındığında düşük kademe (yani yüksek akım), izabe fazına...
  12. 170kV ayırıcı

    Selam; Şalt tesisinde kullandığımız 170kV harici tip bıçaklı ayırıcının kollarını değiştirmek istiyorum. İzmir içi öncelikli olmak üzere bildiğiniz imalat yapan firma varsa özelden mesaj atarsanız çok sevinirim.
  13. Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Yetki Belgesi ( E.K.A.T. )

    TEİAŞ, TEDAŞ'dan alınan EKAT'ı kabul etmiyor. Soma'dan alınmasını veya TEDAŞ'dan alınan eğitim üzerine ek olarak Soma'dan 1 haftalık eğitim alınırsa olur diyorlar. Bilginize.
  14. Sizce en iyi kesici hangisi?

    34,5 kV'da -proses gereği-günde yaklaşık 200 açma kapama yapan kesicimiz vakumlu. SF6 kesinlikle aynı işi görmez. Fakat sanırım marka eski kaliteyi tutturamıyor, yeni aldığımız vakumlu kesiciler daha vaadettiği açma-kapama sayısını tutturamadan mekanizmada elektrik-mekanik arızalar çıkarıyor...
Geri