Arama sonuçlarınız

  1. trexq

    Abb reg 650 role

    81U under freq. protection 810 over freq. protection düşük ve yüksek frekans koruma demek. çookk zaman geçmiş ama cevapsız kalmasın :)
  2. trexq

    negative sequence current

    dengesiz akımları +,- ve 0 bileşenlerle tanımlarız . negatif sequene ta bir koruma şekli ama fider korumalarda kullanmıyoruz biz ayrıca pekte bilmiyorum. avantajı nedir bilmem ama generatorü bu korumayı kapatıp sadece aa toprak ve ani ile de koruma yapabilirsiniz. yani türkçesi bileşen demek...
  3. trexq

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    seçimler doğru , akım trafosu çift sekenderli 50/5-5 olacak biri koruma diğeri ölçü. rölede micom aşırı akom rölesi seç oldu bitti.
  4. trexq

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    akım trafosu s=1.73 v.ı 2500=1.73*31.5*I I=45 A 50/5-5 Akım trafosu kullanılmalı. ölçü ve koruma aynı anda olur tabiki. gerilim trafosuda 33kV/kök3 - 0,1kV/kök3 olarak seçilmeli bu sabit bir değer herhalde baskasını görmedim. resimde hata sınıfları gösterilmiştir.
  5. trexq

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    akım trafoları ölçme ve koruma için kullanılır ikiside olabileceği gibi koruma yapılmayacaksa sadece ölçü bobini olan at de kullanılabilir , dönüştürme oranı ise çektiği yüke bağlı oldugu iletkenin akım taşıma kapasitesine göre seçilir. gerilim trafosu ölçü için faz-faz veya faz-toprak olarak...
  6. trexq

    Özelleşen Tedaşlarda Mühendis Maaşları

    güncel maaşlar hakkında bilgisi olan var mı ?
  7. trexq

    gerilim düşümü hakkında bir soru

    hat tertip şeklinin mesnet,zincir izolatörlü düz tertip veya zincir izolatörlü bayrak konsollu olmasına göre bagıl gerilim düşümü değişir mi? elimde bir tane program var siteden buldugum hat tertip şeklini değitirince küçük değişmeler oluyor bagıl gerilim düsümünde değişiyor :) bana garip geldi
  8. trexq

    Yüksek gerilim işletme sorumlulukğu hk

    Çok teşekkür ederim hocam katıldım bende kenarda bulunsun bi gün lazım olacak elbet
  9. trexq

    Yüksek gerilim işletme sorumlulukğu hk

    ben yeni mezunum enerji sektöründe çalışmak istiyorum bu belgeyi almam yararıma mı şuan için hazır askere gitmeden boş vaktim varken ? bilen biri cevaplayabilir mi lütfen.
  10. trexq

    Microwin 4.0 SP-4 (S7-200 PLC Yazılımı) Full

    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=58523240&Datakey=24676421&caller=view siemensin sitesinde var işte ben sp8 i win7 64 bit e kurmustum 32 de sorun çıkarmıyordu. 64 bit e kurarkende sorun çıkarmamıştı bende sp8 i kurunca olmustu.
  11. trexq

    dostun s7 v5.5 plc sim i nasıl yükledin sorulmuş ama cevaplamamışsın forumda rica etsem anlatır...

    dostun s7 v5.5 plc sim i nasıl yükledin sorulmuş ama cevaplamamışsın forumda rica etsem anlatır mısın?
  12. trexq

    eplan p8 2.1 sembol kütüphanesi

    ne kadar baştan savma cevaplar veriliyor bu forumda ya. yap olur tarzında her yorum
  13. trexq

    Simatic manager V5.5'te Plcsim'in hangi versiyonunu kurabilirim ?

    v5.5 in plcsim ini nasıl bulabilirim programda çıkmadı (win7 pro 32-bit)
  14. trexq

    Simatic manager V5.5'te Plcsim'in hangi versiyonunu kurabilirim ?

    v5.5 in plcsim ini nasıl bulabilirim programda çıkmadı
  15. trexq

    SIMATIC WinCC flexible 2008

    arkadaşlar bu programı kurdumda resimdeki hatayı veriyor . nasıl lisanslayabilirim ekb diye birşeyden bahsediliyorda internetten bulamadım hiçbir yerde yok. ne yapabilirim yardım edebilecek var mı. bu arada 32-bit işletim sistemim.
  16. trexq

    Wincc Runtime Sorunu

    siemens in sitesinde bile çözülememiş bir sorun burda da çözebilecek yok herhalde
  17. trexq

    Wincc Runtime Sorunu

    sp3 var kurulumu yapamadım başta seçimi mi yanlıs yapıyorum acaba amacım sadece plc de yazdıgım kodların simülasyonunu yapmak hangisini yüklemeliyim sp3 sorunsuz yüklendi ama boş proje açamıyorum bunun çözümünü bilen var mı?
  18. trexq

    Wincc Runtime Sorunu

    wincc kurulumu nasıl oluyor elinde program olan veya win7 64 bit yükleyebilen var mı ben wincc v7 sp1 i indirdim ama kuramadım.
  19. trexq

    proje ve pano çizimi

    haklısınız hocam sembolleri iyice ögrenip bol bol çizm lazım . bendeki tabloda seksiyonerin farklı sembolleri varmış ve KAR ın sembolüde yokmus bu arada ondan hiç birşey ifade etmedi bana o kısımlar. çok teşekkür ederim cevabınız için.
Geri