Arama sonuçlarınız

  1. SU ŞEBEKE MOTORLARI

    motorlar 18,5 kw, ve yol verici kataloğunda saatte 5 defa start sayısı gözüküyor. peki motor devir sayılarını düşürerek start sayılarını düşürsek ( zira motorlar belirli basıcç değerlerine göre kalkış yapıyor ) motor devir sayısı düşürülerek belirlenen basınca ulaşması geciktirileblir diye...
  2. SU ŞEBEKE MOTORLARI

    arkadaşlar benim bir sorunum var. 3 adet şebeke motorumuz var, bunlar isteğe göre tek tek veya ikişer ikişer belirli saatlerde devreye girip çıkıyorlar. kullanmış olduğumuz soft starter lar geçtiğimiz günlerde patladı . bende motor yol aldıktan sonra soft starterı bypass ettim. yalnız dikkatimi...
  3. 1 Soft Starter ile 2 motor sürme

    kontaktör kullanmadan yapılmayacak gibi duruyor. çünkü biri çalışırken diğerini durdurmak lazım
  4. Dağıtım Şirketi İstediğiniz Gücü Veremeyiz Diyor.

    800 m uzaklıktan hattın sizin tarafınızdan yapılacağını söyleyin. yatırım zamanında yatırım yapmak yerine size dağıtım bedeli üzerinden indirim yaparak ödeme yapabilirler. mevzuatta yeri var.
  5. Kapasitif problemi

    kablo da kapasitif yüke neden olabilir. tek hat şeması mevcutsa ordan bir yorum yapabilirim
  6. Astronomik Zaman Rolesi

    astronomik en güzeli
  7. YG ile ilgili bir iki sorum var

    evet ekotest arkadaşımızın söyledikleri doğrudur emre bey
  8. 21. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  9. 20. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  10. 17. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  11. 16. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  12. Hakediş kaç kişi ile yapılır?

    sahada olup biteni bilmeyen zaten hakediş yapamaz. ben şantiye şafliği yaptığım zaman hakedişte hazırlıyordum
  13. Hakediş kaç kişi ile yapılır?

    neden çok kişiy ihtiyaç duyulsun ki
  14. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    arkadaşım 1. husus 400 kva trafo ölçüm yeri AG t arafından yapılmalıdır. 2. husus eğer 1. hususu yaptıramazsan, kabloların kompanzasyondan önce olduğu için seni kapasitife sokar ki bu durumu ancak şönt reaktörle ya da kompansazyonu kablo öncesine taşıyarak çözersin..
  15. 15. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  16. kablo erimesi

    1,5 mm2 yetmez takviye kablosuna en az 50 lik
  17. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  18. maksimum demand

    sıfırlanma kendi kendine olmuyor arkadaşım. mesken aboneleri için bu sorun değil. sorun büyük güçteki sanayileşmede. iletim sistemi kullanım bedeli maliyetini minimize ederken kullanılır. iyi hesap yapılmazsa ceza ödemek zorunda kalır:D
  19. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  20. süzme sayaç fatura hesaplama

    birincisi bulduğun kw saati neden 0,27 krş ile çarpıyorsun ki. ev sahibinin faturasından toplam kw saati bul ikisini oranla payını bul. ikincisi senin sayaçtan başka yerlerde besleniyor olabilir. iç tesisatını kontrol et.
Geri