Arama sonuçlarınız

  1. Elektrik Sayacı

    Merhaba ben projelerimizde Köhler kullanıyorum herhangi bir sorunum yok , Köhleri kullanan bence başka sayaç aramaz.
  2. Elektrik Sayacı

    Merhaba , Ben yıllardır projelerimizde Köhler marka kullanırım şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım,haberleşme yapacaksanız Makel'i kesinlikle önermem çünkü protokol desteği vermiyorlar ve her yıl farklı şeyler yapıyorlar artık kendileri bile ambale olmuş durumdalar dolayısıyla isteseler...
  3. elektronik sayaç problemi

    Merhaba , Makel marka monofaze sayaçlarda 2009-2011 üretimlerinde bir problem yaşandı fakat bu çok su yüzüne çıkmadı o seri sayaçlar olabilir.Mutlaka firma ile irtibata geçip değişimini talep edin.Tesisatla ilgili olabileceğini düşünmüyorum.
  4. Jeneratörle beslemede sayaç ölçümü sorunu.

    Merhaba, Köhler firması hem şebekeyi hem de jeneratörü ölçen tipte sayaç imalatı yapıyor. T1,T2,T3 şebeke var iken tarifesine uygun yazıyor jeneratör devreye girdiğinde ise T4 yazıyor dolayısıyla jeneratörden o sayaç ne harcamış belirleniyor.Bu uygulama için Tedaş'tan izin almak lazım tabi yada...
  5. elektronik sayaç toptan satış yapan firma arıyorum

    bence köhlerden şaşma en köklü firma , problem yaşamassın 2006 dan bu yana kullanıyorum bugune kadar sorun yaşamadım iyi çalışmalar
  6. Dijital elektrik sayacı ve bizzat yaşanmış bir olay

    Merhaba Arkadaşım, Büyük ihtimal ile sayacın arızalı.Bu gibi durumlarda Köhler fabrikayı aramanı öneririm. Teknik servis bölümüne ulaşırsan problemi mutlaka çözmeden bırakmıyorlar.Ben 2006'dan beri Köhlerin yüzlerce sayacını projelerimde kullandım , diyebileceğim en iyi sayaç köhler ama sen...
  7. sayaç problemi

    Merhaba Arkadaşım, Röleler ile sayaçlar arasında şöle bi geçiş dönemi yaşandı.2003 yılı mayıs ayında sayaç şartnamesi değişti ve eskiden vektorel olan enerji hesaplaması faz faz yapılacak şekilde düzenlendi.Örneğin eski yapıda 2 birim enerji endüktif , 1 birim enerji kapasitifse sayaçlar...
  8. makel TK0Y 2256 trifaze sayaç

    Merhaba Arkadaşım, Akım trafoları üzerinden bağlanır,anma akımı 5 amper demek 5 amper akım trafosu kullanılacağı anlamına gelir.Yani hat akımı 1000 amperde 1000/5 akım trafosu kullanılmalı. Sayaçlar %1 hassasiyetli olduğundan ikisinin toplam hatası %2 olabilir. İyi çalışmalar
  9. kapasitif ceza (sayaç bağlantısı)

    Merhaba Arkadaşım, Sayaç tek yönlü olduğundan direk bağlı kombi sayaçlarda ters de girsen problem olmaması lazım.Ama x5 sayaç ise bahsettiğin r fazı akım bobinlerinin olduğu hatta s fazı gerilim bobinlerini girersen 120 derece faz kayacağından aşırı derecede kapasitif yazabilir.Ama sayacın...
  10. Kombi sayaç reaktif bilmecesi?

    Merhaba Arkadaşım, Cos@ ve PowerFaktor aynı şeydir.Burada röleler ile sayaçlar arasında şöle bi geçiş dönemi yaşandı.2003 yılı mayıs ayında sayaç şartnamesi değişti ve eskiden vektorel olan enerji hesaplaması faz faz yapılacak şekilde düzenlendi.Örneğin eski yapıda 2 birim enerji endüktif , 1...
  11. Tek hatla yirmiden fazla Makel sayacı okuma problemi

    Merhaba, 300 boudda yapılan ilk sorgu /? ! CR LF 'tir . Burada /? ile ! arasına sekiz haneli sayacın seri numarasını eklemeniz gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse /?12345678!CRLF şeklinde sorulmalı aksi halde tüm sayaçlar yanıtlar. Makel eğer yerinde takılıysa problem yok ama her altı...