Arama sonuçlarınız

  1. NYAF İle NYA Kablo Arasındaki Fark Nedir?

    Sayın hselçuk, Şu an çalışmaya başladığım projede birçok eksiklikler var. Bunların bağzılarını benım çözmem gerekiyor. Projeye göre tüm priz ve aydınlatma elemanları topraklı . Bu topraklama işlemini tava üzerinden yeterli ebatta (70mm2 civarı) çıplak bir topraklama iletkeni götürüp odalara bu...
  2. 1*400 mm2 kablo yapacağız acil yardım...

    Şu an çalıştığımız projenin keşifinde og-ag panosu tarnsfer kablosu için 22 telli 400mm2 lık kablo kullanılması istenmiş. Bu kablo piyasada bulunur mu? Özel yaptırılacaksa bu tipte yaptırılabilir mi? Tecrübeli arkadaşlar fikirlerini paylaşırlarsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler
  3. Devre kesici için akım hesabı ve kesici tablosu

    muratdeli arkadaşın sıkı sorularına verebileceğim tek cevap projenin henüz oturmamış olduğudur. Çalıştığım bölge itibarıyla teknik açıdan bilgili birisini bulmam çok zor , zaten mevcut projede bara ölçüsü , akım trafoları, besleme kabloları vs. henüz net değil. yeni kesicinin kapasitesi ...
  4. Yeni projeci yardım ve önerilerinizi bekliyor

    :) anlıyorum. Peki sizce projeciliği ayrı bir meslek gibi mi algılamak gerekir. Mesela demişsiniz "Ne tür projeler çizeceğini bilmiyorum.." diye, tüm branşlarda (aydınlatma,zayıf akım,tava, OG,trafo gibi) iyi bir projeci olmak ortalama ne kadar bir zaman alır? Bunları soruyorum çünkü kendime...
  5. Devre kesici için akım hesabı ve kesici tablosu

    Çok mantıklı geldi. Ancak yeni edindiğim tabloya göre 3200 A lik kesici öneriliyor. bu durumda iki sorum olacak: 1-3200 A lik kesici kullanmamamdan doğabilecek bir sorun yaşarmıyım? 2-Bu metoda göre daha düşük kapasiteli bir kesici kullanmam mümkün olur mu? Şimdiden teşekkür ederim
  6. Yeni projeci yardım ve önerilerinizi bekliyor

    Selam arkadaşlar, Proje cizmeye yeni başlayan biri için öncelikle ne yapmasını tavsiye edersiniz? Ne şekilde çalışmalı, hangi metoda göre hareket etmeli . En basitten zora doğru bir yol haritası çizerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden ilgilenen herkese teşekkür ederim. Saygılar
  7. Devre kesici için akım hesabı ve kesici tablosu

    Selam arkadaşlarö Projede 1000 kVA olan trafo 2000 kVA ya çıktı.Bu durumda 1600A likkesici yerine sipariş edeceğim kesici için formül ve kesici seçimi için tablo konusunda yardımlarınızı bekliyorum. Zira internetin altını üstüne getirdim bulamadım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar
  8. OG yeraltı kablo işi için komisyon raporunu nasıl hazırlayacağım? Yardım lütfen..

    OG yeraltı kablo işim bitmek üzere . Yakında testler başlayacak ve benim bir komisyon raporu hazırlamam gerekiyor . Malesef ingilizce :(( Yardımcı olursanız sevinirim. Elinizde örnek varsa , o da işimi görür. Zira bu rapor hakkında hiçbir fikrim yok :( Şimdiden teşekkürler, Piroturk
  9. kablo kesitim doğrumu? bir bilen yokmu?

    bir sorum daha olacak. gerilim düşümü hangi durumlara göre % 3-%5 olarak ele almamız gerekiyor ???
  10. kablo kesitim doğrumu? bir bilen yokmu?

    yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. zor anlarda böylesine geniş bir bilgi kaynağına sahip olmak insana gerçekten büyük güven veriyor. herkese okul ve iş hayatında başarılar
  11. kablo kesitim doğrumu? bir bilen yokmu?

    400kVA lık trofodan 500 mt uzaklığa 380 v luk enerji taşınacak. hesabıma göre 3 adet 3x240 lık kablo gerekiyor. ama beni şüphelerim var. lütfen yardım