Arama sonuçlarınız

  1. Uçağa yıldırım çarpma görüntüsü.

    WEB TV :: Hürriyet - ŞİMŞEK UÇAĞA ÇARPTI
  2. kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Ölçümleme tekniğinde Pensampermetre ile görebildiğiniz değer Pensampermetrenizin TRMS özelliği yok ise gerçek değer olmayabilir. Jeneratör seçimi için kalkış akımları, Krest faktörü, K faktörü, cos,Pf gibi değerler önemli olduğu gibi jeneratörün devamlı olarak verebileceği güç değerleride önemlidir.
  3. motor enerji hesabı

    Motor etiket değerleri tüketilen güç hesaplamasında kullanılması yanlış olacaktır. Motorlar etiket güçlerinden enerji tüketmezler. Kalkış sayısı, yol verme biçimi şeklinde birçok parametre vardır. Bu yüzden gerçek çalışma koşullarında ölçüm yapabilirseniz eğer, en doğru tüketim değerlerini...
  4. OG Sayaç Bağlantısı

    Orta ve Yüksek gerilim akım trafolarında X/1 kullanmak eğer ölçülecek nokta ile sayaç arasındaki mesafe uzun ise daha mantıklı. Zira sayaç ile akım trafosu ne kadar uzun ise VA değeri o kadar artacaktır. Aynı akım trafosuna birden çok cihaz bağlanacak ise VA değerleri + kablolarda meydana gelen...
  5. Arızalı Yer Altı Kablosu Bulma

    SR20 cihazı sadece tek başına kullanıldığında haklısınız sadece yer altında bulunan iletken olabilecek kabloları, boruları bulup size derinliğini ve güzergahını gösteriyor. Ancak sadece belli bir kabloyu izlemek ve arıza noktasını bulmak isterseniz bu durumda arıza bulacağınız kablo/boru üzerine...
  6. Chauvin Arnoux Test ve Ölçü Cihazları

    Chauvin Arnoux Genel Kataloğu
  7. Izolasyon Testinde DAR, PI ve DD tanımları

    Her türlü elektrik ile çalışan cihaz bakım amacı ile belli aralıklarda test edilmesi gerekir. Bu testler özellikle motorlarda, jeneratörlerde ve trafolarda hayati önem taşıyabilir. Izolasyon testi Megoohmmetreler ile yapılır. Bu tip sistemlerde mevcut DAR, PI ve DD testlerini açıklayıcı...
  8. K-Faktörü

    Trafo seçimlerinde ve kontrollerinde önemli bir parametre olan K-faktörü nedir yazımızı dikkatinize sunarız. http://www.sgemuhendislik.com/uploads/200911_02_KFakt%C3%B6r%C3%BC.pdf
  9. güç kaynağı çıkışı ev şebekesine bağlanır mı?

    İşin doğrusu istediğiniz yükleri UPS üzerinden beslemeniz. 1500VA lineinteraktif bir UPS ise zaten enerji geldiğinde otomatik olarak şebekeden besleneceksiniz.
  10. elektrik ve server odaları

    UPS gücünüze bağlı olarak UPS boyutlandırmasına ve aküler ile birlikte ağırlığına dikkat etmeniz gerekebilir. UPS gücünüz yüksek ise aküleri farklı bir odaya almanızda fayda var. Klima hesabı yaparken Elektrik panolarının kayıplarınıda göz önünde bulundurun.
  11. Trafonun nominal gücün üzerinde seçilmesi harmonik yapar mı?

    Sorunun ne olduğunu anlamak için bir enerji analizörü ile ölçüm yapmalısınız.
  12. elektrik kablosunda UPS mi yoksa normal şebekemi

    Gerilim Distorsiyonunu ölçebilen Sabit veya portatif bir enerji analizörünün sadece gerilim girişlerini bağlayarak ölçebilirsiniz.
  13. topraklama ölçümü hk.

    Topraklama Sistemlerinin tam olarak anlaşılması için aşağıdaki bilgilerin bilinmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Topraklama Direncinin değerini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi NEM'dir. Toprak ne kadar kuru ise direnç o kadar yüksektir. Eğer nem miktarı %15'den (ağırlık olarak)...
  14. elektrik kablosunda UPS mi yoksa normal şebekemi

    Eğer hiçbir yeri kesemiyorsanız Gerilim harmonik THDU değerini ölçün. Şebeke ve UPS çıkışı THDU değerleri farklıdır.
  15. FLÜORESAN LAMBALARIN YASAKLANMASI

    Zannerdersem yanlış anlaşılma var. Avrupada 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren Edison ampül yani akkor flamanlı ampul kullanımı yasaklandı. (100W ve üzeri). Bildiğim kadarı ile 2012'de tüm akkor flamanlı ürünler yasaklanacak. Ayrıca konu hakkında bir alıntı: Ancak AB Komisyonu ışığa karşı...
  16. Elektrik Mühendisleri ve İşletme

    Bu aslında işletme tipine ve elektrik mühendisinin pozisyonuna göre değişir diye tahmin ediyorum. Ancak bence çeşitli kurgulamalar ve risk hesapları yapmalısınız. Bunlara dayanarak bazı prosedürler, bakımlar ve testler belirlemelisiniz. Özellikle meydana gelebilecek kaza risklerine ve...
  17. Aktif Akım ölçmek

    Chauvin Arnoux F09 serisi uygun bir çözüm olabilir. http://www.sgemuhendislik.com/Uploads/F09.pdf Ayrıca F09 ile motorların inrush akımınıda ölçebilirsiniz.
  18. 60Hz to 50Hz?

    En uygun çözümünüz bir online UPS olabilir. Bypass ve manual bypass off yapılması gerekiyor. Girişi 50 çıkışı 60hz olabilir. Bunun için UPS firmaları ile de bir görüşün isterseniz.
  19. Hızlı Yük Analizörü

    100msn 5 peryot yapar. Bu oldukça uzun bir süre. Yüklerin yük karakteristiğinin tespidi için 20mslik bir peryotta 166000 sample alan hassasiyeti 0.06 olan sistemler var. Daha basit versiyonlarında ise 1Mhz örnekleme frekenansı ile çalışabiliyorlar.
  20. Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?

    Topraklama Direnci ölçümlerinde 3 kutup var. Bir kutubu binanın toprak bağlantı noktasına bağlıyorsunuz. Diğer iki kutubuda toprak kazıklarına. Doğru bir şekilde ölçüm için bina toprağından en az 25mt (Buna A diyelim ) mesafeye gitmeniz gerekiyor. 3. bağlantı noktasınıda %62 (%62A)mesafeye...