  1. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Avukat para almadı , bilirkişi de bildiğim kadarıyla tüketici hakem heyetinden ücretsiz. Öyle bir durumdayım ki ya bir kere bazı masraflara katlanacağım , ya da her ay 2-3 kat fazla elektrik parası vereceğim vazgeçersem. Sonuçta bir şey değişse de değişmese de sayacın kullanım klavuzuna uygun...
  2. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Çok teşekkür ederim ancak sayaç kapağı ve plastik klemens kapağı mühürlü. 3 adet mühür var. Ben dün tüketici hakem heyetine yazdım ve bağlantının bilirkişi bir elektrik mühendisi gözetiminde talimatlara uygun yapılmasını ve bunun tutanağa geçmesini istedim. Avukatım böyle önerdi. Eğer ben...
  3. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    O ek kısa devre sonucu kablo hasar gördüğü ve kısaldığı için dağıtım şirketi elemanı tarafından yapıldı. Elinde uygun kalınlıkta kablo olmadığı için 2 kabloyu birleştirerek yaptı diye açıklamıştı. Ben o sırada adamın başındaydım. Oklarla işaretlediğiniz benim de her yerde okuduğum olması...
  4. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Aynı şartnamenin 8. sayfasında şöyle der : 3.2. Bağlantı diyagramları ve klemens işaretlemesi Her sayaç, silinmez bir şekilde bir bağlantı diyagramıyla işaretlenecektir. Bu diyagramda, çok fazlı sayaçlar için, öngörülen bağlantı faz sırası da gösterilecektir. Sayacın klemens bloğunda...
  5. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Bu durumda kullanım klavuzu neden tek bir bağlantı şekli göstermektedir diye sormadan edemiyorum ve de bulduğum hiç bir şemada 'hem böyle hem de böyle' bağlanır denmiyor da hep ilişik görüntüdeki gibi bir bağlantı var ? Ayrıca plastik klemens kapağında da TEDAŞ şartnamesine uygun bağlantı...
  6. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Sayacın ekteki kullanım klavuzundaki bağlantıyla karşılaştırınca doğru bağlanmadığı çıplak gözle görülüyor. Yolladığım fotoğrafı bir elektrik mühendisine yolladım , bağlantılar yanlış dedi. Semtteki bir elektrikçi başka bir iş için gelmişti , sayacı gördü yanlış bağlanmış dedi. Ben burada...
  7. 3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?

    Elektrik sayacı kısa devre sonucu arızalandıktan sonra değiştirildi. Bir sonraki faturada tüketim yaklaşık 2,6 kat arttı. Hemen hemen aynı kullanım ancak 280 KWh tüketim 724 KWh 'e çıktı. Sayaç okunduktan 2 gün sonra arızalanıp değiştirildiği için fatura rakamlarını karşılaştırmak zaten bir...