  1. Trafolarda maksimum kısa devre süresi ne kadar olmalı?

    tesis ettiğiniz trafonun şebeke değer değer karakteristiklerinin bilinmesi gerekiyor. ( kısa devre akımınının ,termik akımın hesabına göre açma zamanının belirlenmesi için) Nominal işletme şartlarında trafonun kısa devre açma zamanı, bir önceki koruma düzeninin açma zamanından önce olması...
  2. seksiyoner ve parafodr topraklaması hk.

    Konunun üzerinden epeyce bir zaman geçmiş olsa da, bir konuya açıklık getirmek açısından belirtmek istedim: Öncelikle, Tedaş ın yazdığı enerji müsaadelerinde, "trafo direklerine" de, sigortalı-topraklı ayırıcı monte edileceğinden bahsedildiği için konuya değineceğim. sigortalı-topraklı...
  3. seksiyoner kolu montaj yeri

    elk.kuv.akım yönetmeliğinden ; Madde 14- İşletme sırasında üzerinde manevra yapılacak aygıtlar ve okunacak ölçü aletleri kolayca ve tehlikesizce ulaşılabilen yerlere konulacak ve kullanışlı olacaklardır. Bağlama tesislerinde kullanılacak olan elle ya da yalıtkan pensler ve benzer aletlerle...
  4. 1000 kVA trafo og giriş kablosu

    Sanırım cevap geç olacak ama..olmamasından iyidir... öncelikle hatırlatmakta fayda var.. özellikle elk. kuvvetli akım yönetmeliğimiz ve topraklamalar yönetmeliğimiz neredeyse büyük bir çoğunluğu IEC ve VDE normlarının kendi halimize göre tercümesidir. Dolayısı ile, bu tabloların olduğu esas...
  5. TT Sistem TN Sistem Karmaşası.

    işletme topraklaması ile, koruma topraklamasının arasında 20m olması gerektiğine dair, ilgili okulların derslerinde, ve ilbank- dapt yayınlarında dökümanlara yer verilmişti. her iki topraklamanın amacı farklıdır. farklı amaçları olan tesislerin birleştirlmesi yanlıştır.nötr iletkeni trafondan...
  6. ENH lerin yeraltına alınması

    Elektrik hizmeti bir yerde alt yapı hizmetidir. Yer altından nakli şüphesiz elzemdir. Meskun mahal dışında, yer altına alınması, arazinin yapısınıda göz önünde bulundurmayı gerektrir.Dağıtımı daha verimli olsada, ekonomik maliyeti ürkütsede, şehir dışında nakil amaçlı düşünülmesinin sağlıklı...
  7. 1000 kVA trafo og giriş kablosu

    İşletme elemanlarının boyutlanıdırılmasında, 3 faz kısa devre akımı esas alınmalıdır (çoğu durum için ). Akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabı yönünden uygun kesitte görüldüğü sanılan bir kablo uygulamada yetmeyebilir. örneğin : yukarıdaki soru için, hesaplanan kısa devre akımı 7 kA...
  8. Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

    öncelikle verilen cevaplar ve yorumlarınız için teşekürler. esasen hesap hatası yok ,fakat mevzuyu kısa yoldan anlatmaya çalışınca yanlış anlaşılmalar olduğu kanaatindeyim. ilk mesjımda da istenilen kompanzasyonun sağlanabileceğinden bahsetmiştim. 45 kW lık bir dalgıç pompasının çok iyi...
  9. Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

    yorumlarınız ve cevaplarınız doğru,sanırım ben meramımı tam olarak anlatamadım. 90 kW lık bir elektrik motoru etiket değerinde 171 A vardır.ve yaklaşık tam yükte sistemden bu akımı çeker. 90 kW için müstakil bir trafo besleme yapacak olursak ilgili trafonun gücü ne olmalıdır? S=kök3.U.I...
  10. Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

    eğer cos=0,99 olursa kVA yaklaşık KW a eşit olur... P=kök3U.I.CosØ denklemi değil, kaaca trfaze sistem için, kW değerinin iki katı akım değeridir.o anlamda 100 KVA nın akımı 200A e yaklaşır. ama tüm 100 kVA trafo sekonderi hemen hemen 144 A değerindedir.Elbette 0,8 değeri sekonder akımı...
  11. Trafo gücü hesabında CosinusØ değeri ne olmalı?

    Yoruma dayalı bir soru olabilir. Bir dağıtım şirketi, Trafo Gücü hesabında CosØ=0,99 alınacak diyor. Esasen bu mühendislik kriteri ile yanlış bir talep olduğunu düşünüyorum. Sistemin CosØ 'i 0,99 getirebilmek için istenilen kompansazyon sağlanabilir. Ancak Trafonun CosØ=0,8 alınmalıdır diye...