  1. kumandada sorun

    arkadaslar herkesin ilgisine ve paylasımına tesekkur ederim,sorun talas tozunun yaglanma ve oksitlenmeye sebep olması ve 24 v un bunu asamamasından kaynaklanıyordu ,tozdan koruma ve periyodik bakımla hallettik.
  2. kumandada sorun

    sanırım anlasılmadı,sorun halen tekrarlıyo o yuzden acayım biraz. makinalar tozlu bi ortamda ve birtanesinde termik yerine yardımcı kontaklı motor koruma salterleri var, salterler on (1)konumundayken ve calısır haldeyken ,kumanda yani start stop butonlarını besleyen 24 v devre, gectigi bu...
  3. kumandada sorun

    benim sorunum 3adet aynı makinanın farklı zamanlarda aynı arızayı vermesi. 24 v kumanda devresi 5 adet termigin 95 96 kontaklarına emniyet amaclı seri olarak girip cıkarak start stop ları besliyor.arıza bu kontakların 3 veya 4 termikte aynı anda calısmaz duruma gelmesi.sorun ne olabilir sizce.
  4. elektrik yetki belgeleri

    ben ogretmen arkadasımdan daha ayrıntılı bilgi rica edecegim,ben anadolu lisesi mezunuyum 15 senedir baba meslegi elektrikciyim ustalık belgesi icin ne yapabilirim ,sigortam toplam 600 kusur gunde 98 den beri aralıklı olarak.yeni af cıkma durumu varmı ve guncel bilgileri hangi kurum veya siteden...