  1. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Aynen 2 kontaktorunde kontaklari saglam fakat bobinler cekip birakiyor
  2. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Ben tanki hic dusunmedim patlak olsa surekli calisirdi. Sadece sifir alinan panoda ki kontaktorun arizali cikmasi tuhaf geldi. Bi degistirmedigimiz o kalmisti. Tekrar tesekkurler.
  3. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Hepinize tesekkurler ustalar. Sifir aldigimiz halde kontaktor bobini arizali cikti. Bu arada once cekvalf i degistirdim. Ayni sorun devam etti. Kontaktoru degistirince sorun cozuldu. Demek ki sifir olsa bile arizali olabiliyormus.
  4. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Hava tanki 5 bar. Flatoru kisa devre yaptim ondada sikinti yok. Cekvalf var. Manuel kontaktore bastigimda gayet iyi calisiyor fakat pano uzerinden enerjilendirdigimde 10 saniyede 5 defa devreye girip cikiyor.basinc salteri saglikli calisiyor. Yapmadigim tek sey Under ground un soyledigi...
  5. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Diger panoda da ayni olayi yapti sifir pano taktık. Fakat gerilimi olcmedik. Olabilir. Zeybek usta motora enerji verir vermez yapiyor bu olayi. Basinctan olacagini sanmiyorum.
  6. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    Benimde aklima o geldi. Degistirdim yine ayni.
  7. Hidrofor hıçkırık tutmuş gibi

    10 katli bir sitede hidrofor surekli durup kalkiyor sikayeti vardi. Manometre 2 ile 4 bar arasi vuruyor. Motor surekli sert sekilde durup kalkiyor. Yeni hidrofor aldirdik. Ayni sekilde sert bi sekilde kalkip duruyor. Panosu uzerinde. Kontaktore direk basinca duzgun calisiyor. Panoya baglayinca...
  8. On off butonu yerine dokunmatik panel

    3 adet 2.2 kw hidrofor pompasi. Mevcut sistemde bi surucu kullanilmis bi adette vision 120 . Transmitter uzerinden okuma yapiyor fakat sistem su temasi sebebiyle calismiyor. Gorsellik acisindan dokunmatik start stop gerekiyor sadece kontaktorleri cektirecek kontaklari olsun yeterli.
  9. On off butonu yerine dokunmatik panel

    Guzel bir pano yapmak istiyorum ici aksam mekanik 220 v. Bu panoya bilindik 0-1 salterler yerine dokunmatik on off paneli kullanmak istiyorum. Tavsiyelerinizi beklerim. Resimde ki gibi ama biraz daha profesyonel olacak.
  10. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Tense hidrofor siralama rolesi cikisi 220 v vermiyor. Araya bir role bagladim sistem gayet guzel calisiyor.Tek basinc salteri ile 3 pompa da sirali olarak devrede.
  11. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Pazartesi denemesini yapip bilgisini veririm. Tesekkurler.
  12. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    basinc salterini cikisini Siralama rolesinin P1 kontagina mi bagliyacagim . P2 P3 e koprü atmam gerekecek mi
  13. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Tek genlesme tanki. Bana olur gibi geliyor cunku elektronik basinc salteri kullanacagim. Ama sorun şu Hidrofor siralama rolesinin semasinda 3 basinc salteri gosteriyor. Yada baska bi sekilde es yaşlandirma yapabilir miyim. Panoyu bitirmek uzereyim sadece bu detay kaldi :)
  14. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Tek hatta bagli . Şu an tek transmitter ile elktronik devre uzerinden sirayla calisiyor ama hep elektronik kart ariza cikariyor ve masrafi cok oluyor. 3 basinc salteri sadece manuel konuma alinirsa calisiyor. Ben uc pompayi 1 basinc salteri ve hidrofor siralama rolesi ile sirayla calistirmak...
  15. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Role semasi p1 p2 p3 giris h1 h2 h3 cikis diyor. Ben bu p1 p2 p3 girislerini koprulesem 5-6 bar araliginda tek dijital basinc salteriyle calismaz mi 1. Motor 2. Motor 3. Motor .
  16. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Benim elimde 3 lü hidrofor siralama rolesi var. 1 adette elektronik basinc şalteri. Benim ogrenmek istedigim 1 basinc şalteri ile 3 hidrofor motorunu role salter girislerini köprü yaparak sirayla calistirabilir miyim. Linkte ki urun guzel ama bulamadim.
  17. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Ustalar kolay gelsin. Elimde ki 1 basinc salteriyle 3 hidrofor pompasıni eş yaşlandirma ile calistirmak istiyorum. Hidrofor siralama rolesine 3 şalter baglamadan nasil yapabilirim.