Arama sonuçlarınız

  1. Jointer

    paratoner iliş iletkeni taş kaplama altından olur mu

    Yangını geçtim dış kaplamayı parçalar yıldırım düserse.
  2. Jointer

    132 kw motor kablo seçimi.

    Hocam eksik yazdım aslinda.Motor test amacli baglanip kontrol edilecek sadece. Not:Hemen yaninda 400kw bir motor var kablosu sanirim 35mm yada 50mm tek damar nyy.
  3. Jointer

    132 kw motor kablo seçimi.

    Merhaba herkese, 380V' da yıldiz bağlanacak bir motorumuz var.Driver panosu ile arası yaklaşık 15mt. Soru 1:Kablo kesiti ne olmalı? Soru 2:Tek damar nyy veya nyaf kablo kullanılabilir mi? Tesekkürler simdiden
Geri