  1. Ölçüm OG'den Kompanzasyon nerden?

    arkadaşlar bu gibi işletmelerde çok basit çözümler ile reaktif cezADAN kurtulmanız çok kolaydır yapılması hereken tek şey işletmenizin durumuna göre bir sistem dizayn edilmeli komple kompanzasyon sistemi biz üniversitede 8 adet güçleri 400 ila 1600 kva arasında değişen trafoları ölçüm tek og hat...
  2. AG Kompanzasyonun referans akımı OG den alınabilirmi

    yo biz akım trafolarını değiştirmiyoruz dediğiniz doğrudur belirttiğim gibi bu akım trafoları Cl:1 koruma sınıflıdır ama biz aynı akım trafosunu kullanıyoruz cl:1 yani ve bir sorunda teşkil etmiyor çünkü bizim sistemde birde ofset ayarımız var çok lazım olmamak la birlikte sayacın akım trafosu...
  3. AG Kompanzasyonun referans akımı OG den alınabilirmi

    akım ve gerilim bilgilerini ogden alarak çözümler üretmeniz mümkün fakat burada öenemli olan uygulanabilirlik. Şöyleki mevcut bir MMMH li sistemde gerilim trfaso bir tek Ölçüm hücresinde vardır ve oda TEDAŞ a ayit mühürlüdür yani gerilim referansı için sizin dışarıdan gerilim trafosunu monte...
  4. Endüktif ve kapasitif sorunu yardım

    sayın arkadaşım trafo müşteriye aitse ve ölçüm og den ise sabit kondansatör gurubunu devre dışı bırakarak 22.5 yada 45 kvarlık bir monofaze tristör anahtarlamı kompanzasyon sistemi kurarak akım bilgisinide og den alırsan hiçbir problemin kalmaz hem sıfır yükte sadece trafoyuda kompanze edersin...
  5. temel topraklamanın dezavantajı varmı?

    temel topraklama ve diğer topraklamada eş potansiyelleme unutulmamalıdır. senin anlattığına göre her şey temel topraklama ile birleşiyor paratoner de yaptın onuda temel topraklama ile birleştirirsin tüm metal aksamlarda temel topraklama ile birleşir dolayısı ile eş potansiyelleme yapılır bu...
  6. trafo sabiti

    arkadaşlar bu tür uygulamalar için KARMET in EKM modelleri kullanılarak orta gerilimden akım bilgisi alınarak mevcut kompanzasyon sisteminiz ile parelel kullanarak hem ekonomik hemde kesin çözüm yükte yüksüz dengeli dengesiz monofaze trifaze difaze yükler için kesin çözüm bulabilrsiniz. Üstelik...
  7. ENDÜKTİF VE KAPASİTİF TEN AYNI ANDA CEZA OLURMU?

    Sisteminizi iyice analiz etmek ve ona göre bir seferlik tek bir sistem yapıp kompanzasyon sıkıntınızı unutmanız en güzeli onun için deneme yanılma ile değilde daha profesyonel bir destek almanızda yarar vardır. şöyleki sistemde fazlar arası dengesizlik vardır ama yüklerin çok hızlı değişken...
  8. Sabit Kondansatör Seçimi Hhakkında Bilgi Edinmek İstiyorum.

    Sayın Abdullah bey Trafonuz eğer direk üstü trafo ve ölçüm agden yapılıyor ise Tedaş %3 ila %5 arasındaki bir değerde olan sabit kondansatör ister bu kondansatörün bağlantısıda sayaçtan önce yapılmalıdırki sayacınız görmesin seçeceğiniz değerinde çokta bi önemi yoktur sizin kompanzasyon...
  9. kendi binasında trafo olan reaktif problem

    Sayın Uzmanhakki bu tür sistemlerde trafonun kendi reaktif ihtiyacı çok önem arzetmektedir kesin ve sıkıntısız çözüm ölçümün OGden alınarak hassas kompanzasyon yapmanızdır. Bu şekilde probleminiz tamamen ortadan kalkar eğer diğer uygulamalrda sıkıntı yaşarsanız bizim çözümlerimiz için ayrıntılı...
  10. Kapasitiften ve indüktiften sürekli cezadayız?

    Sn. Akel Elektrik bu tür ölçümün OGden yapıldığı ve trafonun çok düşük yüklerde kullanıldığı durumlarda klasik agden ölçüm alınarak yapılan sistemler çok baş ağrıtabiliyor burada yapılması gereken ölçüm bilgisinin OGden alınmasıdır. bu sayade hem tükettiğiniz yüklerin reaktif enerji ihtiyacını...