  1. Kraus namimer ca 10 212 pako şalter

    :oKutup değiştirici şalterin arkasındaki bağlantı terminallerinde iki ayrı RST girişi var. Bu 6 (altı) girişi RS-SR-TT olacak şekilde birleştir ve bu uçlardan üçüne şebekenin RST fazlarını uygula.Bu şekilde bir konumdan diğerine geçerken iki fazın yeri değişerek motora uygulanacağı için dönüş...
  2. Yıldız /Üçgen yolvermeyle ilgili takıntılı düşünceler

    Yıldız/üçgen YV bir takıntı değil, bütün şebeke açısından bir kolaylıktır. bu TEDAŞ bakımından olduğu gibi tüketici açısındanda böyledir. çünkü sizin 7,5 kW lık motorunuz ilk kalkınmasında nom. akımının en az 6 katını çekecektir. sizin ifadenizle yakl. 15 A çekiyorsa, ilk hareketinde kısa bir...
  3. Yıldız-üçgende problemi

    Evet, Y-Ü röle bu iş için özel üretilmiş bir elemandır. Şöyle ki motor yıldızda hızlanıp üçgene geçerken tam bu sırada normal ZR lerin gecikmeyle açılan kapalı kontağının (Yıldız kont.bobinine seri bağlı olan) açılıp, üçgen kont bobininin enerjilenmesine sebep olan ZR gecikmeyle kapanan açık...
  4. Yıldız-üçgende problemi

    Bunun nedeni kesinlikle Yıldız kontaktörü bırakmadan, Üçgen kontaktörünün çekiyor olmasıdır. Bunu teyid etmek için; akkor flamanlı bir lambaya yıldız ve üçgen kontaktörünün açık kontaklarını birbirine seri bağlayıp faz-nötr uygularsan;kontaktörlerin çekip bırakması sırasında lambanın çok kısa...