Arama sonuçlarınız

  1. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    yaklaşık olarak 5-6 ay önce panoda bir şalter patlamış ve genel bir bakım yapmışlar panonun bir kısmını yenilemişler, bu yenileme zamanında yanlış bağlamışlar galiba....
  2. alchakboy

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    bu konuyu açıklayan mevzuatı bulamadım... hangi kanun ,yönetmelik veya tebliğ bu konuya açıklık getiriyor acaba (sadece ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ nde kurulu gücü 50 kva dan fazla olan falan diyor)
  3. alchakboy

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    ölçüm ag den ama şöyle bir sey var burayı bir site gibi düşünebiliriz 400 kva bir trafo var gelen enerji panoda 2 ye bölünmüş biri yaklaşık 50 kva gücünde bir abonenin sayacı...(ortak kullanımda olan ve ortak ödenecek olan) bu kısımda sadece bu abone var diğer kısmında ise diğer kullanıcıların...
  4. alchakboy

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    kompanzasyon devre dışı iken (sabit grup dahi devrede değil ve kontaktörler yapışmamış) sayaç aktif enerjinin 1,5-2 katı kadar kapasitif yazıyor (reaktif daha az ama oda cezaya giriyor %35-40) sebebi ne olabilir.
  5. alchakboy

    sayaç çarpan değerleri

    ben bu konuyu çok anlayamadım. alçak gerilimden ölçüm yapılıyorsa çarpan hesabında yinede gerilim trafosu oranı gereklimidir bizim trafo 1000kva alçak gerilimden ölçüm yapılıyor .(yanlış olduğunu biliyorum) akım trafosu 1000/5 faturada yazan çarpan 240 sizce bu çarpan doğru olabilirmi
  6. alchakboy

    4x2,5 kobloya sade faz verdiginde digerlerinde neden olur

    bir arkadaşım böyle bir durumla karşılaşıldığında boştaki diğer uçlardan herhangi birine nötr verildiğinde sorunun ortadan kalkacağını söylemişti. denemedim ama doğru olma ihtimali YÜKSEK.
  7. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    EVET ARTIK SAYENİZDE BÖYLE BİR SORUNUM YOK. Aslında çözümü çok basitmiş. üç aydır benim sorumluluğumda bulunan bu sistem çok önceden kurulmuş. bende kurulu bir sistemin yanlış kurulacağını tahmin edememiştim genel olarak doğru kurulduğunu, bir zamandan sonra herhangi bir nedenle arıza yapmış...
  8. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    gerilimleri kontrol etmiştim yarın bir de akımları kontrol edeyim... İLGİNİZE ÇOOOOOK TEŞEKKÜRLER
  9. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    çok teşekürler bugün sabah test amaçlı olarak boş bir tmş nin çıkışına bir miktar sabit kondansatör bağladım. istediğimiz sonucu aldım yani reaktifin ilerlemesini engelledim. yalnız kapasitif hala yazmıyor. makel marka x5 kombi dijital sayaç acaba neden yazmaz.... o kısım mühürlü olması...
  10. alchakboy

    vista sistem kurtarma nasıl oluyo?

    aslında format atmayacaksan dvd yi kullanmadan sadece bilgisayarının oluşturmuş olduğu önceki herangi bir tarihe sistemini geri yükleyebilirsin. bunun için Sistem Geri Yüklemeyi KUllanmalısın Başlat menüsüne bir sefer tıklayıp "SİSTEM GERİ YÜKLEME" yaz. sen daha yazmayı bitirmeden o...
  11. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    sayın genç arkadaş ilginize çok teşekürler.....
  12. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    kompanzasyon panosunun besleme kablolarını göstermemişsiniz demişsiniz ama çizimde mevcut. iki faz 1000A TMŞ DEN önce diğer faz (akım trafosununda olduğu faz) TMŞ den sonra. böyle bir durumda ne yapmalıyım reaktif aşırı şekilde ilerliyor.
  13. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    arkadaşlar elimden geldiğince çizmeye çalıştım size zahmet bir bakabilir misiniz sistemde yanlış olan ne olabilir bugün bir çok alternatifi denedim bildiklerimi de unutmaya başladım röleyi de değiştirdim yeni taktığım röle sayport SPRC-12 sabit grup 30 kvar dı 60kvar yaptım, 120 kvar yaptım...
  14. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    hangi yükte derken çok anlayamadım ama çok aşırı olmamakla birlikte trafo yüklü sayılır 700 800 kva çok özellik arzeden bir yük yok genellikle aydınlatma bir miktar ısıtıcı bilgisayarlar ama en çok aydınlatma
  15. alchakboy

    reaktif ve kapasitif sorunu

    arkadaşlar 1000 KVA bir trafonun olduğu bir yerde GEPA RQ-112 reaktif güç kontrol rölesi ile kontrol edilen 12 kademeli bir kompanzasyon panom var. yaklaşık 3 aylık süredir bu sistemin sorumlusuyum. fakat sayaç yaklaşık 5 ay önce değiştirilmiş ve değiştirildiğinden buyana hiç kapasitif...
  16. alchakboy

    kompanzasyon kondansatörleri

    ben enerji altında her fazın akımlarını ayrı ayrı ölçtüm ama değerler arasında çok fazla farklılıklar var (10 A den fazla) ne yapmalıyım
  17. alchakboy

    arkadaşlar bilgisayarımdaki gizli dosyaları göremiyorum

    bende aynısını yapmıştım ;-)) bütün alternatif çözümleri denedikten sonra format atmıştım
  18. alchakboy

    ARKADASLAR OFFİCE PROGRAMINI NERDEN YÜKLEYEBİLİRİM?

    openoffice yi bende kullandım ücretsiz süper bir ofis yazılımı microsoft belgelerini görüyor tanıyor açıyor hiç bir farkı yok ücretsiz olmasından başka
  19. alchakboy

    silinmiş dosyalar

    ücretsiz bir yazılım var 'recuva' onuda kendi sayfasından yani buradan http://www.piriform.com/recuva ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. videolarımı bu program ile kurtarmıştım
  20. alchakboy

    Sx 6450 hg vestel buzdolabı alt bölümde karlanma yapıyor

    Sx 6450 hg vestel buzdolabı alt bölümde karlanma yapıyor sebze bölümünün hemen üstündeki rafta soğuk üflemenin yapıldığı yerde karlanma oluyor. çok aşırı soğutma yapıyor bu konuda yardımcı olabilirsiniz
Geri