Arama sonuçlarınız

  1. Mehmet Haydar

    Factory ıo sıemens tıa portal template hatası

    s7dos sürücüleri zarar görmüş olabilir aşağıdaki linkten automation tool u indirip bir denermisin https://support.industry.siemens.com/cs/document/98161300/simatic-automation-tool-the-commissioning-and-service-operation-tool-for-simatic-modules?dti=0&lc=en-WW
  2. Mehmet Haydar

    Factory ıo sıemens tıa portal template hatası

    0025:000013 hatasının sebebi proje hasarlı anlamına geliyor yeni bir proje oluştur ve hasarlı projendeki aynı donanımları ekle ve kaydedip kapat daha sonra hasarlı projendeki sistem dosyalarını kopyala yeni projedeki sistem dosyasına yapıştır. projen kurtarılmış olur proje saglam sadece...
  3. Mehmet Haydar

    Siemens S7-200 plc S7-1200 dönüşümü hakkında...

    sanırım sorun çoktan çözülmüştür ama kaynak olması için yazıyorum Tia Portal V11 sp 2 de project kısmında direkt Convert s7 200 diye seçenek var iş görebilir
  4. Mehmet Haydar

    Plc hmi yüklenememe sorunu

    TIA Portal v16.0 kullanıyorsanız . Farklı panellerin resimlerini de yüklemeniz gerkebilir. linkten DVD 3 -->WinCC Panel Images i indirip kurman gerekiyor sanırım C:\Program files\Siemens\Automation\Portal v16\Data\HMI\transfer\16\...