Arama sonuçlarınız

  1. sefaLI

    Tia portal plc tarafında SCL yardımıyla reçete oluşturma anlatım

    Güzel bir çalışma olmuş. Elinize sağlık
  2. sefaLI

    Set reset bitinin SCL dilinde karşılığı nasıldır?

    if ve else'yi kullanabilirsin. IF "start" THEN;//start 1 ise demektir "lamba" := true; //start true ise lamba çıkış setlenir. ELSE //start false ise.Start bool olduğu için 0 ya da 1 olabilir. //if ile 1, else ile 0 şartını belirledik. //start false ise //"lamba" :=...
  3. sefaLI

    Set reset bitinin SCL dilinde karşılığı nasıldır?

    start 1 lamba setlenir start 0 lamba hala setli start 1 ve stop 1 (reset baskın) lamba son satırda 0(resetli)
  4. sefaLI

    Delta plc hakkında

    Aşağıdaki linkte temel oluşturacak şekilde eğitim videoları var. Yararlanabilirsin. http://www.ulusotomasyon.com/destek
  5. sefaLI

    Güç Artırımı Hk, 35kW - 80kW

    Elektrik taahhüt işi yapan bir firma bulup, durumu anlatmalısınız. Varsa OSB nin anlaşmalı olduğu firma daha kolay olabilir. Masrafta yapılacak keşiften sonra belli olabilir. Fiyatı ise; Çekilecek kablonun metrajı, (aliminyum olursa daha ucuz olur ancak metraj çok olmazsa bakır tercih edilmeli)...
  6. sefaLI

    Trifaze kontaktör monofaze olarak kullanılır mı?

    Ekte basit bir çizim var. Yardımcı olacaktır.
  7. sefaLI

    Micromaster 440. Motordan çıkan ses ve yol almama

    Ortam koşulları önemli. Motor sürücü arası mesafe, şok bobini, sürücü ve motor gücü(genelde sürücü gücü eşit veya bir üst seviye olmalı) etkili. Kodlara göre aşırı akım,yük, topraklama olabilir. Açıklamalara göre takip edilmeli. Hata kodlarındaki açıklamaları irdelemeye çalış.
  8. sefaLI

    Micromaster 440. Motordan çıkan ses ve yol almama

    Yol göstermesi açısından; Sürücü üzerinde herhangi bir hata kodu var mı? Sürücü üzerindeki dijital I/O ları(enable,ready) görebiliyor musun. Motor sargı dirençlerini ölç veya izolasyonuna bak(ölçebiliyorsan) Bunlardan bir sonuç çıkmıyorsa siemens servisi ara tel den yardımcı olurlar. Belki...
  9. sefaLI

    Analog input sorunu

    Analog veri olunca mesafe,kablo ve kablo ekranı etkileyebilir. Mevcut flowmeter in bozulma sebebini belirleyebildiniz mi? Ya da kablo güzergahının yakında güç kablosu var mı(daha sonra da çekilmiş olabilir)
  10. sefaLI

    Siemens sinamics g120c

    Sürücü üzerinde herhangi bir hata kodu oluyor mu? Hafıza kartı var mı? Birden fazla sürücüde mi biraz açıklayabilir misiniz?
  11. sefaLI

    Analog deger ve turlerı

    Termokuplları mV, PT 100 ve benzerlerini direnç olarak okunur. PT100 lerdeki tel sayısı da kullanılan uygulamadaki hassaslığa göre seçilir. 3 telli PT100 ler 2 tellilerden daha hassas ölçüm yaparlar. Aşağıdaki linkten detaylı bilgi alabilirsin...
  12. sefaLI

    CCS C Konfigürasyonu Ayarları Hakkında Bilgiye İhtiyacım Var!

    Serdar Çiçeğin CCS C ile PIC programlama adında kitabı var tavsiye ederim. Açıklamalı örnekler mevcut. Çok faydası olur
  13. sefaLI

    PIC Döküman Arayışı

    1- PIC için CCS C programını üniversitede kullanmıştım. C tabanlı kullanışlı ve internette örneği çok tavsiye ederim. Serdar Çiçeğin kitabı güzel elinin altında bulunsun. CCS C ile PIC Programlama 2- Simulasyon ve devre tasarım için Proteus(ISIS simulasyon,Ares baskı devre çizim) 3- Mikro...
  14. sefaLI

    yıldız üçgen motor kabloları hk.

    S=0,0124xLxN/%e, S=kesit,L=mesafe,N=güç, %e=gerilim düşümü S=0,0124x20x45/3,S=3,72mm2 en az bir de termik(akım) yönden bakmamız gerekir P=1,73xIxUxcosxverim, I=83,58 A bu da en az 3x25+16 mm2 denk gelir(3x16 da olabilir ama riskli olur) Tabloda termik ayar sahası ve kontaktör değerleri...
Geri
Üst