Arama sonuçlarınız

  1. Resimdeki faturada ceza var mı?

    Sevgili TRKGO,reaktif güç kontrol rölesi,ayarlanan cos phi değerini sağlayabilmek için sistemin çektiği reaktif ve kapasitif yükleri kontrol eder.Öncelikle o çalışır olmalıdır...O devrede olduğu halde ceza sınırları aşılıyorsa,o zaman sistemde sorun vardır.İlk önce kondansatörlerini kontrol...
  2. 25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    Bence önüne bir klepe koy,klepe kapalıyken motor kalksın,daha sonra klepeyi açtır...Çözüm olmalı...
  3. Enerjı Tasarrufu

    Çift terimli puanta geçmek için işlemleri yapar ve fiyatı düşürürler,onun dışındaki herşey hikaye....Bunu da 1 yıldan fazlası için kabul etmeyin,sözleşme yapın...Çünkü bu sizin de yapabileceğiniz bir işlem ...
  4. ELEKTRİK MOTORLARI

    Bağlantıdan motor yanması uzak ihtimal.Fakat motorun yanması çok acemice,motor koruma ayarı ihmal edilmiş.Yıldız bağlaman yeterliydi...
  5. Toplam 300kW Kompresörlerde Gerilim Düşümü Problemi.

    Kesinlikle trafo kademesi değiştirmek gerekli....Maliyetin fazla olması da yanlış olması için yeterlidir ,o yüzden kablo değiştirmek teknik olarak doğru da olsa yöntem olarak yanlış bir fikir....
  6. sensör arızaları

    Arkadaşlar gerkenleri açıklamışlar.İlave olarak sensör kablosunun sinyal kablosu olarak seçilmemesi ilk devreye almada sorun yaratabilir.
  7. LOADCELL ÖLÇÜMÜ HK.

    Elimde 50KGLIK kelı marka sensör var.Bunun sağlamlık kontrolünü ve her 10kg için hangi uçlardan kaç mv ölçmem gerektiğini merak ediyorum.Tecrübe ve bilgilerinizi paylaşırsanız mutlu olurum.Şimdiden teşekkürler...
  8. Motor akımıyla frekansın ilişkisi var mı?

    Sargılardan geçen akım düşeceği için sargıların yanması sözkonusu değildir,fakat motorun momenti de düştüğünden o motor için limitlerin dışına çıkılırsa çalışma ile ilgili sorunlar yaşanabilir.Normal bir asenkron motor(1500rpm) 4 katına kadar hızlandırılabilir.
  9. Siemens PLC ve Laptoplar Hak.

    bende HP compaq nc6320 var.Seri protu var ve sorunsuz kullanıyorum.Plc'YE BAĞLANMAK İÇİN bahsedilen PC adapteri aldım fakat,bu alet PLC'den enerjileniyor o yüzden PLC başka bir PC'ye takılı ise bağlantıyı sökmem gerekiyor.Ama VİPA PLC'lerde TCP-IP'den bağlandığım için PLC de önem kazanıyor.
  10. analog giriş ve Çıkışlar yardımm

    Titus hocam ağzına sağlık tamamen doğru anlatmışsın.Ben de şunları ilave edeyim,örneğin bir motorun akımını scadada izlemek istiyorsun.Bu amper değeri de analog bir bilgidir.Bunun için PLC'de bir analog inputun OLMALI.Motorun akımını ölçebilecek bir akım trafosunu giriş fazının birine...
  11. TCP/IP destekleyen Simatic Controller

    arkadaşlar ben vipa kullanıyorum ve 315-2dp'yi internete bağlayarak laptopumla wireless olarak PLC'ye bağlandım ve online'de programı izleyebildim.Gerçekten mükemmel bir sonuçtu.Ayrıca S7-300den çok daha hızlı(2ms).DO,DI,AO,AI gibi kartları da S7-300 lerle birebir uyum sağlıyor veya o...
  12. En iyi Mühendislik Sizce Hangisi?

    Bir elektrik-elektronik mühendisi olarak kesinlikle emin olduğum şey en iyi mühendisliğin makina mühendisliği olmadığıdır.Elektrik,elektronik ya da diğer bir mühendis olarak teori ve pratiği birleştirebiliyorsan bence hepsi de iyidir.Bir de bir sektöre,branşa eğilmek gerekli.
  13. otomasyon bu kadar mı önemli

    Otomasyonun ölmeyeceğini düşünenlerdenim.Burada önemli nokta son teknolojiyi iyi takip etmekten geçiyor ve belli bir kalıba saplanıp kalmamalı.Ben çalıştığım fabrikada her zaman yeni teknolojiyi uyguluyorum.Ayrıca otomasyon çok fazla beyin jimnastiği gerektiriyor böylece diğer insanlardan bir...
  14. teknik ingilizce

    Arkadaşlar üniversitede tüm dersleri ingilizce okumuş,hazırlıkta da teknik ingilizce dersi almış biri olarak ve piyasada yabancı dili çok sıklıkla kullanan biri olarak bunun özel eğitimi alınmasının mümkün olmadığını zamanla terimlere aşinalık kazanılması gerektiğini düşünüyorum.Detayları değil...
  15. elektrik kabloları akım taşıma kapasiteleri

    Yardımlarınıza teşekkür ediyorum.Her faz için 1x240 daha kablo döşeyerek riski ortadan kaldırdım.
  16. elektrik kabloları akım taşıma kapasiteleri

    500 A çekilen bir üniteye 350m mesafede her faz için 1x240 nyy kablo çekmiştim.kabloda ısınma gördüm.Bunun normal olmaması gerekli,nedeni nedir ve ne yapabilirim.Yardım ederseniz sevinirim.
  17. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Şu röle zamanının 20sn'nin altına ayarlamama mantığı nedir acaba?O zaman reaktifte kalma sürem uzamaz mı?Belki kondansatörlerin deşarjı açısından düşünüyoruz ama çoğu arkadaş gibi bende düşük olması gerektiği kanısındayım.Şu an sistemi çalıştırdım.Trafonun birinde akım trafosundan önce 50kvar...
  18. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Şu an sistemim çalışmıyor fakat sabah devreye alacam.Röleden 10sn olan zaman ayarını 5sn'ye düşürdüm.Sabit grup(50kvar) rölenin ölçüm yaptığı akım trafosundan sonra bağlanmış,tıpkı diğer gruplar gibi,sadece bizde sabit grup elle devreye alınacak şekilde bir kollu şaltere bağlı.Yani rölenin 11...
  19. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Röle Federal FX12 marka.10 yıldır kullanılıyor.Zaman ayarlarını oynamadım.10sn olarak ayarlı.3.kademelere 50'şer kvar daha ekledim ama röle cosphi değerini yeterli gördüğü için daha fazla grup devreye almıyor.Yani ben grup sayısını artırsam veya kondansatör eklesem bile bunu panodan öncesinde...
  20. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    İki kompanzasyon panomda da en fazla 7 grup devreye giriyor.Kondansatörlerimi kontrol ettim,hepsi normal.Sistemden 1000A civarında akım çekiyorum.Fazların dengesi konusundan tam emin değilim ama kontrol edeceğim.Akım trafosu oranım 2500/5A.C/K ayarım 0,05'e ayarlı,1.grup 25kvar.Diğer gruplar...
Geri
Üst