Arama sonuçlarınız

  1. mgazi

    Asansör aku sarj modulu

    100 volt 10 amper bir diyot takabilirsin.
  2. mgazi

    Dc motor calıştırma

    muhtemelen faklı devirlerde çalışması içindir.
  3. mgazi

    Isı kontrolü

    Röle kontaklarında oluşan ters emk dan kaynaklanıyor . ters bir diyot bağlarsan problem çözülecektir.
  4. mgazi

    Frende ve diyotta ısınma

    Bence normal çok ısınıyorsa kpc 35 amper bir diyot ve soğutucu ilave edebilirsin.
  5. mgazi

    Asansör

    Her kat için bir röle ve makaralı şalter koy. Kat butonuna basınca röleyi şalter üzerinden kilitle asansör katına gelince mühür bozulur ve durur. Asansör konusunda güvenlik çok önemli bu tür iptidai sistemler başını derde sokabilir.
  6. mgazi

    Atv 61 (Altivar 61) dCb Dc enjeksiyon Frenleme Sorunu

    15 ohm 10 kw bir frenleme direnci işinizi görecektir. www.denkotomasyon.com dan tedarik edebilirsiniz
  7. mgazi

    Fren Direnci

    CrNi teli 50 ohm olarak ölçüp elde edebilirsiniz veya uygun fiyata biz size satabiliriz.;) www.denkotomasyon.com.tr Aynı şeyler diyebiliriz.
  8. mgazi

    EMC FİLTRESİ NEDİR ?

    Bus voltajı sürücünün içersinde dc barada oluşan dc voltajdır . 220 ac dc ye çevrilince oluşur. 300 volt bus voltajı DC barada oluşan voltajdır. Giriş ac ile ilgili değil. Emc filtre voltaj yükseltmez aksine içindeki seri endüktanslar dan dolayı bir miktar düşürebilir ...
  9. mgazi

    TİCARİ PROJE

    Güç Elektroniği ile ilgili çeşitli projelerimiz var. ilgilenen arkadaşlar [email protected] dan iletişim kurabilir.
  10. mgazi

    Primer sargı boşta ısınıyor

    gauss 10bin olmayabiliyor 10bin diye alıp 7bin çıktığı oluyor primer sargisini ve diğerlerini %10 arttır boşta 150-200 ma i geçmemesi lazım.
  11. mgazi

    Kesme makinalarında trafo hesabı

    Teli ısıtan akım dolayısı ile voltajı düşürmek lazım. 12 volt fazla 3 volt 120 va fazla fazla yeter. Bir güç kaynağı ile deneme yapıp en uygun değerleri bulabilirsiniz. bulduğunuz değerlere göre sizin için trafo üretebiliriz .bu tip trafolar üretiyoruz .
  12. mgazi

    ASANSÖR HESABI

    rayın uzunluğu binanın yüksekliğine göre belirlenir. 2 ray arası mesafe kuyunun rölevesi çıktıktan sonra bazı şartlara göre belirlenir. ray arası kabin alanını belirler.
  13. mgazi

    aspiratör basmıyor

    Sizin ihtiyacınız Blower SİSDOZ
  14. mgazi

    Sık Olarak Diyot Patlaması

    Fren çıkışlarına yani artı eksi arasına 300 - 400 volt volt varistör bağla tamamdır. Diyotun yanma sebebi muhtemelen bırakma esnasında oluşan yüksek voltajlı ters emk varistör onu kısa devre edecek diyotun patlamasını engelliyecek.
  15. mgazi

    ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZ SÜRÜCÜMÜZE İSİM ARIYORUZ.

    İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
  16. mgazi

    Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz

    Vinçte frenleme direnci sürücü kadar önemli. Frenleme direnci için Denk otomasyonun dirençlerini tavsiye ederim.(firmanın çalışanı olarak:rolleyes:) Fiyatı ve kalitesi Bana göre iyi .
  17. mgazi

    ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZ SÜRÜCÜMÜZE İSİM ARIYORUZ.

    Arkadaşlar 5 yıl önce başladığımız vektör kontrol sürücümüzün 1,5 yıl önce başlayan saha testleri bitti.EMC testleri yapılıp CE belgesi alma aşamasındayız. Şimdilik 5,5kw , 7,5kw 11kw üç model çıkartmayı düşünüyoruz. Sürücümüz daha çok asansör sektörüne odaklı. Nisan ayında Asansör fuarında...
  18. mgazi

    Asansör istanbul fuarı

    14-20 Nisan arsı Asansör İstanbul fuarındayız . Güzel bir fuar olacak. ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Tüyap fuar kongre merkezi Beylikdüzü

Yeni mesajlar

Geri
Üst