  1. berkesaman

    konpazizasyonda sabit gurup motorlu şarteri attırıyor neden ?

    arkadaşlar sabit kondansatör büyük (tmş)yi attırıyor diyor. sorun sisteminde değil. yani rölede ve rölenin müdahale ettiği kondansatör guruplarında değil sabit kondansatör gurubunda sorun var arkadaşım ya sabiti besleyen kablolarda kısa devre var yada konsdansatörde kısa devre var kolay gelsın
  2. berkesaman

    OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    hocam büttün ustalarımın dediği gibi olaya birde benim fikrimle bak sen og den ölçülen bir yerde trafo yu kompanze ederken sabit kondansatör kullanmıyormusun evet bunuda aynı mantıkla yap reaktörü akım trafolarından önce bir sigorta ile tak hiç bir sorunun kalmaz hayırlı işler
  3. berkesaman

    Kondansatörler neden bozulur???

    hocam röle ayarlarını gözden geçir kondansatör boşalma zamanını düzelt deşarj direnci varsa kondansatörün üstünde rölenin kademe boşalma süresini en fazla 8 saniyeye getir kademe alma bırakma sürelerini de düzenle çünkü röle ihtiyaç duyduğunda boşalma süresini beklemeden kademeleri devreye...
  4. berkesaman

    Kompanzasyon şalteri açması

    hocam panonu yenilediğine göre sisteminde harmonik elektrik var demektir haromiğin olup olmadığını da basitçe devrede olan kondansdatörlerinden birinin çektiği akımı öleçerek tespit edebilirsin eğer kondansatör etiketindeki akım değerinden büyük bi akım çekiyorsa demekki harmonik belası var...
  5. berkesaman

    endüktif ceza

    hocam rölenin serisini söylermisin rgt 8 mi 12 mi 12m mi 24m mi birde rölen tek fazmı yoksa trifaz referanslımı bunları bi yazarmısın
  6. berkesaman

    Nasıl kompanze ederim

    bravo arkadaşlar sitemizi gittikçe basitleştiriyoruz. arkadaşımızın sorusuna senin kompanzasyon sistemine ihtiyacın yok deyip cevaplasak bence daha mantıklı.lütfen sitemize sahip çıkalım saygılarımla...
  7. berkesaman

    kompanzasyon olmalı mı?

    elektrik faturan düşer ama nekadar düşeceğini senin motorlarını kullanma süren ve sıklığın belirler beni dinlersen tavsiye etmiyorum :)) 200 300 tl fatura ödüyorsun pano yaptırsan iyi malzemeden yapsan 1-2 bin tl olur bu parayı sen 10 yılda tasarruf ile çıkaramazsın
  8. berkesaman

    Reaktif ve kapasitif Hesaplanması

    sabit konulara bak sana lazım olan herşey var orda...
  9. berkesaman

    sarfiyat çok az

    hocam eğer sen 3 tane floresan lamba devreye aldığında kondansatör aliyorsa devreye demekki sistemin doğru çalışıyor sistemin büyük bir ihtimalle 1 fazdan cap.cezaya giriyordur. bunun için sayacın 5.8.0 yazan bölümünü kaydet bir yere 1 saat sonra gene o bölümü oku çıkan sonuç kaç ise çarpanınla...
  10. berkesaman

    entes rg3-12c % sorunu

    hocam hiç beklemene gerek yok sonra telafi edemeyeceğin değerlere varır saatin yarın git ilk iş olarak aktif reaktif ve kapasitif oranların yaz 10 15 dakika sonra tekrar ölç değerleri karşılaştır hangi reaktiften cezaya girdiğini tesbit et ve gereken neyse yap ama eğer senin sisteminde ups...
  11. berkesaman

    Endüktif değeri nasıl düşürebilirim?

    hocam bence sizin sisteminizdeki sorun kondansatör değerinin çok büyük olmasıdır çünkü hem düşük kompanzasyon hemde aşırı kompanzasyon alarmları almışsınız bu da demektirki iki kondansatör arasındaki değer çok yüksek geliyor sizin sisteminize kondansatör dağılımı yaparken büttün olasılıkları...
  12. berkesaman

    Devrede Kondansatör Yokken Nasıl Kapasitife Kalıyor

    ykp55 hocam sıkıntıyı giderebildin mi?
  13. berkesaman

    endüktif sorun

    sayın toygar55 bakınız her trafonun sabit kondansatör ihtiyacı değişiktir siz en iyisi trafo yüksüz halde iken yarım saat ölçüm yapın saat ten 5.8.0 bölümünde yazan kısmını 2 ile çarpın sonrada çarpan ile çarpın size sabit kondansatör gücünüzü verecektir.saygılarımla
  14. berkesaman

    klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    hocam sorunu çözdün mü merak ediyoruz sorun neydi acaba onu da söylesen daha güzel olur bu kadar ustan senin için bilgilerini döktüler :))
  15. berkesaman

    Endüktif değeri nasıl düşürebilirim?

    kendin pişir kendin ye buyrun :))))
  16. berkesaman

    Devrede Kondansatör Yokken Nasıl Kapasitife Kalıyor

    şimdi arkadaşlar birbirimle tartışacağımıza arkadaşımızın derdini çözsek daha iyi değil mi adam sistemde hiç kondansatör yokken sistem kapasitif yazıyor diyor bu da demektirki ya sistemde usp var yada mevcut yükünün reaktif durumu kapasitif endüktiften ağır basıyor demektir birde sayacın...
  17. berkesaman

    Devrede Kondansatör Yokken Nasıl Kapasitife Kalıyor

    sistemde ups var mı ?
  18. berkesaman

    ani değişken yüklerde kompanzasyon

    hocam kullandığın röle çok önemli bak tense diye bi röle var onun yüke müdahale zamanı 0.4 saniye ye kadar düşürülebiliyor sen bunu 1 saniye yaparsan ve o rölenin 24 kademeli olanı var onu alır isen tüm olasılıkları hesaplayarak ona göre mono ve tri faz kondansatör kulllanarak vede deşarj bobini...
  19. berkesaman

    makinam kapalıyken neden reaktiften ceza yazar?

    üstadım senin bu konunu baştan sona yorumlarla birlikte hepsini okudum allah sana kolaylık versin ama böyle şeyler gelmezse insanın başına işini tam öğrenemez bu olayı çözmeni sabırsızlıkla bekliyorum unutma ki bizede yol gösteriyorsun :)) benim yaptığım imza sana umut kaynağı olsun
  20. berkesaman

    entes12cs

    ustalarım entes12c/cs modelinde akım ve gerilim trafo oranlarının kayıt edildiği yerde akım trafısu 150/5 ise 30 yani oranı yazılıyor peki gerilim oranı kaç yazılıyor yani 220 bir şeye bölünüp oranı mı yazılıyor yoksa herhangi bir işlem yapılmadan direk 1 zaten 1 mi kalıyor.... birde ustalar...