Arama sonuçlarınız

  1. dupisk

    3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    her faz için 4x240 kablo nötr için 2 x240 lık kablo ama kablonun nasıl döşeneceği ve cihazların önemi de büyük tesiste demeraj akımı çekecek büyük motor varmı cihazların hassasiyeti bunlar etken sebepler
  2. dupisk

    1start 3 stop

    canınızı sıkmayın sorun değil kumanda işinde tüm olasılıkların düşünülmesi lazım ama soruyu soran arkadaş böyle bir senaryodan bahsetmediği için yapmadım bu şemada 3 motor start verdikten sonra start devre dışı kalıyor 3 motor stop etmeden start almıyorlar
  3. dupisk

    1start 3 stop

  4. dupisk

    Otomasyon Kumanda Şartnamesi

    şartnameyi kendiniz oluşturacak madde madde yazacaksınız İŞVEREN : PROJE ADI : TASARIM VE PROJE FİRMASI : ANA YÜKLENİCİ : İŞKOLU : ELEKTRİK KONU...
  5. dupisk

    Monofaze motora trifaze termik kontaktör bağlamak.

    Yaklaşık 40 50 tane panoda yaptım hiç bir sıkıntı yaşamadım
  6. dupisk

    Monofaze motora trifaze termik kontaktör bağlamak.

    termik rölenin yapısı ve çalışma prensibi gereği her bir fazı bağımsız olduğu için sıkıntı olmaz
  7. dupisk

    Monofaze motora trifaze termik kontaktör bağlamak.

    bu bağlantılardan herhangi birini kullanabilirsin hiç bir sıkıntı olmaz termik ayarı uygun olacak tabi
  8. dupisk

    Monofaze motora trifaze termik kontaktör bağlamak.

    termik amper aralığı motora uygun ise bağlayabilirsiniz
  9. dupisk

    Gerilim Düşümü

    25 kw 250 metre 35 yeterli ama sağlam olsun derseniz 50 lik çekseniz daha iyi olur kompansazyon sisteminiz var mı büyük küçük klimalar diyorsunuz sistemin toplam gücü 25 kw olduğundan eminmisiniz.
  10. dupisk

    Gerilim Düşümü

    mesafesiniz ve verdiğiniz kw ya göre cosinüsü 1 yaparsanız bunu için kompanzasyon kurmanız lazım 25 kw lık bir yerde olması lazım zaten 35 lik kablo çekmeniz gerekiyor ama kablonun döşeme şekli önemli havada toprakta mı tesisiniz deki yük tipleri nerelerdir
  11. dupisk

    Entes astronomik zaman saati

    örnek p2 pazartesi 21:45 çek pazartesi 00:00 da bırak sonra p3 salı 00:00 çek salı 17:45 bırak 2 adet programı 1 program gibi kullanacaksın diğer günler içinde aynısını yapacaksın kolay gelsin
  12. dupisk

    Entes astronomik zaman saati

    dikkat etmen gereken nokta pazartesi için çekeme ve bırakma saatleri aynı gün sıkıntı yok ama diğer günler çekme salı bırakma çarşamba oluyor buna dikkat etmen lazım
  13. dupisk

    Entes astronomik zaman saati

    her bir gün için ayrı ayrı program oluştur örnek p1 pazartesi p2 salı p3 çarşamba gibi saatleri aynı olan günler için tek program yapabilirsin ama kafan karışır en iyisi her bir gün için ayrı ayrı programla
  14. dupisk

    Ifm dd2503 hk.

    1 adet zaman rölesi kullanarak yapabilirsin
  15. dupisk

    Trafo ile dağıtım panosu arası kablo kesiti hakkında

    normal şartlarda(cosünisfi yi 1 e çekersen) 300 lük kablo kurtarıyor oluyor ama kablonun döşeme şekli +kullanılan cihazların hassasiyeti+ harmonikler+varsa demeraj akımları bunlarıda dikkate alarak yapsan daha iyi olur
  16. dupisk

    Motor Kontrol Panosu

    motor akım etiket değerin bir üstü sigorta seçimi yapman yeterli
  17. dupisk

    Belt conveyör devir bekcisi yardım

    sensörün birde bağlı olacağı bir röle var kumanda devresi fazı yada acil stop butonunu bu röle üzerinden geçirmen gerekiyor
  18. dupisk

    Nasil bir basınç tekniği uygularim

    10 barlık kompresör ile 15 bar nasıl basacaksınız kaynak her zaman istediğiniz basınçtan daha büyük olmalı 15 basacaksanız 20 barlık bir kompresörle deneyin 15 bar ciddi bir basınç dikkatli olmanız gerekiyor kullandığınız malzeme işletme basıncına dayanıklı olmalı
  19. dupisk

    Adreslenebilir yangın algılama

    bosch tavsiye ederim çünkü size dedektörlerin haritasını çıkarıyor arıza tespiti çok kolay yani 1. sırada hangi dedektör 2. sırada hangi dedektör sırayla devam eder
  20. dupisk

    Sınır anahtarı

    evet çizecek var ama siz önce başlayın takıldığınız yerde size yardımcı oluruz
Geri