Arama sonuçlarınız

  1. Kompanizayon Panosu TMŞ Atması

    Toplam kompanzasyon gücünüz ve TMŞ niz uyumlu mu bakınız, bakarken kompanzasyonunuz TMŞ akımına kadar yükleniyor olabilir mi bakınız. Kısadevre durumu olsa yada devam ediyor olsa (kondansatör yada hatlarda) TMŞ yi kaldırdığınızda tekrar atardı. Kondansatörleri üzerindeki voltaj değerine göre tek...
  2. Yardımlarınızı Bekliyorum

    -995 bir miktar kapasitif olduğunu gösteriyor ancak sorun değil, günlük yada haftalık sayaç değerleri esas performansı gösterecektir. Endüktif Eri (5.8.0) Kapasitif Krc (8.8.0) ve aktif T (1.8.0) değerlerini günlük alıp endüktif farkın aktif farka oranı %20 ve kapasitif farkın aktif farka oranı...
  3. COSq nin aktif tüketime etkisini tartışıyoruz

    Bu konuda yapılan tartışmalar var forumda ve genel olarak aynı sonuca varıyor ancak küçük işletmeler için. Ana dağatım hatları ve trafoları göz önüne alındığında durum değişiyor ve ciddi kayıplara (%1-3 de olsa) yol açtığı için ciddi bir tasarruf sözkonusu olabiliyor..
  4. kompanzasyon ceza sorununu nasıl cözülür?

    Bu tablo trafolu müşterilerin düşük yük sebebi ile karşılaştıkları bir tabloyu andırıyor. Öyle ise OG den ölçüm alan ve her fazda 0.5 kvar yada 0.25 kvar hassasiyetinde düzeltme yapabilen hassas bir sisteme ihtiyacınız var demektir, çünki trafo fazlarının kapasitif ihtiyacı her fazda farklı...
  5. kapasitif ceza yardım!!!

    Kapasitifiniz oldukça yüksek, kontaktörleriniz yapışmış olmalı, rölenin enerjisini kesip pensampermetre ile kondansatör kablolarında akım varmı bakın, varsa kontaktörler yapışıktır..
  6. OG ÖLCÜ HÜÇRESİ

    İkinci sayaç sanırım uzaktan izleme amaçlı konuyor, hcüre ve sayaç bölümüne girilmesi artık izinle olduğundan..
  7. 50 kw 380 v ac motor için kompanzasyon

    Motor reaktif ihtiyaçları ile ilgili konu başlıklarından kaç kvar kondansatör takabilirsiniz bakınız. Tasarruf dediğiniz de reaktif ceza olsagerek, mutlaka uygun kondansatörle reaktif tüketimi düşürmelisiniz.
  8. kompanzasyon kurulu işletmelerin günlük kontrolü hakkında yardım istiyorum..

    Takip için forumdaki takip çizelgelerini kullanabilirsiniz.. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/hesaplama.22958/ Ayrıca röle ayarları ile ilgili elinizin altında mutlaka röle markasına-modeline göre teknik detayları-ayar prosedürlerini şimdiden alıp iyice öğrenmenizde fayda var, röle...
  9. tristörlü kompanzasyon sistemi

    Bakış yönünüz yanlış bence:) Liste fiyatlarımıza web sitemizden bakabilirsiniz..
  10. tristörlü kompanzasyon sistemi

    Sn 3elibrahim, elbette işi bilenler olarak kontaktörlü sistem de olsa sistemi idame ettirme konusunda sorun yaşamayacağınıza inanırım. Konu sistemi idame ederken harcanan efor ve arıza sayısı, bunun maliyeti vs. Ayrıca ortalama arıza süresinden bahsettim, on yılı aşkın çalışan bir sistem elbette...
  11. tristörlü kompanzasyon sistemi

    İlave edebileceğim tek şey MTBF (Mean Time Between Failure-Arızalar arası ortalama süre) parametremizdir bu da 50000 saat üzerindedir, bunun anlamı şudur her 50000 saatte ( yaklaşık 6 yıl) bir çalışan herhangi bir cihazımız arıza yapmaktadır, bu değere yaklaşacak herhangi kontaktörlü sistem...
  12. tristörlü kompanzasyon sistemi

    Sn Haticeyavuz duyduklarınız büyük ölçüde doğrudur..Burada yazan profesyonel arkadaşlar elbette kontaktörlü sistem ile ilgili deneyim ve tecrübeleri ile başarılı uygulamalar yapmaktadır, ancak bu durum kontaktörlü sistemin klasik sorunlarını ortadan kaldırmıyor, ve sürekli takip edilmesi...
  13. hala mı ceza yiyorum bıktım valla bu kompanzasyondan 30/04/2012 - 14/05/2012

    Eline bir pensampermetre, bir kontrol kalemi alarak başla işe. Atölye durumu iadare ediyor, depoda kapasitif fazla, yapışık kondasnatör varmı kontrol et, nasıl kontrol edilir bilmiyorsan, rölenin sigortasını kapat, her kondansatörün her kablosundan akım geçmediğini teyid et, akım geçiyorsa o...
  14. hala mı ceza yiyorum bıktım valla bu kompanzasyondan 30/04/2012 - 14/05/2012

    Oran hesaplarken virgül de önemli değil, çarpan da. Carpan kullanmadan da hesaplayabilirsin, formülün doğru..
  15. Taş Ocağı Kapasitif Problemi

    Sabitiniz yüksek görünüyor muhtemelen çalışma olmadığı zamanlarda kapasitif bu yüzden ilerliyor olmalı, diğer bir olasılık hızlı girip çıkarken yükleriniz kondansatör çıkma süreniz uzun geliyor olabilir.. Çalışma varken de hızlı girip çıkan motorlarınız sebebi ile mevcut sisteminizi cevabı...
  16. KAPASİTİF SORUNU

    Çalışma olmadığı bir zaman diliminde bir saat aralığında sayaç değerini al, sayaç çarpanıyla çarp sonra bu büyüklükte şönt reaktör yaptırıp akım trafolarının görmeyeceği şekilde bunu AG panona bağla.
  17. KAPASİTİF SORUNU

    Forumu araştırsaydınız, 7 km lik hattın kapasitif etkisi hakkında bilgi toplayabilirdiniz, hatta hesap tablosu bile var kablo tipine göre, sağ olsun Fahri Bey koymuştu. Yapacağınız şey sayaçtan bir saatlik değeri bulup sönt reaktör koymak olacaktır...
  18. Kompanzasyonda Reaktif Güç

    Kapasitif ne durumda? Monofaze röle her fazdan ölçüm alan ve varsa monofaze kademeleri devreye alabilen röledir. Trifaze röle tek fazdan ölçüm alan dengeli yükler için uygun olan röledir.
  19. Kompanzasyonda Reaktif Güç

    Trafonun kendi reaktif ihtiyacı olarak düşünebilirsiniz trafo sabitini..%1-3 arasında bir kondansatör değerine tekabül eder..Sizin durumunuzda, trafo sabiti unutulmuş olabilir ancak %kaç la ceza görmüyorsunuz bir bakın derim. Sınırda olabilirsiniz..
  20. Kompanzasyonda Reaktif Güç

    Ne kadar yükseldiğini yazmamışsınız haftasonu ancak hastane olduğu için yine yarıdan fazla düştüğünü sanmıyorum yüklerin. 10 kvar v üzeri kademe (örn 12.5 ve 25 kvar gibi) eklerseniz yeterli olacaktır.
Geri
Üst