    Elektronik Karttan Ölçüm Alma

    Potansiyometre 0-10 volt ise, recorder olarak analog giriş çıkışlı bir plc kullanabilirsin. Potansiyometreyi devreden çıkarırsın. PLC nin analog girişine bağlarsın. Analog çıkışınıda potansiyometrenin önceki bağlı olduğu karta bağlarsın. Kaydı PLC ye bağlanan bir bilgisayarla yaparsın.
  2. Aynstayn

    topraklama yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirme

    insan koruma kaçak akım koruma röleleri için topraklama direnci için akım koruması 30mA, tehlikeli gerilim 55V R=V/I=55/30mA=1883 ohm en cok. Tesisat koruma için 300mA akım için R=220/300mA=733 Ohm en cok olacak şekilde hesaplanır. Kapasite için her makina için ayrı KAKR kullanılabilir.
  3. Aynstayn

    WinCC Kurulum Hata Mesajı?

    yeni wincc nin icinde simatic net in yeni versiyonuda var onun icin eski simatik neti kaldırmanı istiyor. program ekle kaldırdan simatic netide kaldır.
  4. Aynstayn

    50 mt. mesafede kaçlık kablo kullanmalıyım

    3 faz ise 17A ceker yaklaşık 2.5 luk NYY kablo işini görür.
  5. Aynstayn

    siemens operatör panelinden upload işlemi?

    Back transfer yapcan. Ama yüklenirken bu seçeneğin açık olması gerekir. Geneldede kimse acık brakmaz. Kodda değişiklik yapmak istemiyorsan. Gene transferden "back up" yapabilirsin. Bu yedeği başka panellere yükleyebilirsin ama değiştiremezsin.
  6. Aynstayn

    S7-200 ile astronomik zaman saati yardım

    Kastettigin timerlarla yapılamayan uzun süreli süre ölçümleri ise ekte bunu dakika olarak yapan bir ornek program var. http://menimdosyaserverim.host-ed.net/dosyalar/dakika.mwp
  7. Aynstayn

    Rüzgar türbini ve güneş paneli ortak regülatöre bağlanabilir mi?

    iki ayrı regülatör kullan. diyot bagla cikisa. inverterin DC barasına ver ikisinide. bide bi mantiksizlik var senin olayda. toplam giris gucun 600w, senin surmek istedigin motor 1.5 kw.
  8. Aynstayn

    Cep Telefonu İle Cihaz Kontrol

    Cep telefonlarından otomatik cevaplayanlar varmı bilmiyorum. Nokianin eski modellerinde pinlerinden bazılarını kısa devre yapınca gelen her çağrıyı otomatik olarak açıyordu. Yeşil elektronik kartlar kaplama oluyor. Makine olmadan yapılamayacak şeyler yani. PCB basan firmalara yaptırman lazım...
  9. Aynstayn

    3 adet sürücüyü tek potastan pcl olmadan nasil konrol edebilirim?

    Sürücülerin 0VDC lerini birbiriyle birleştir. Potansın orta bacak bağlantısınıda üçünende analog girişine bağla olur.
  10. Aynstayn

    Ups hakkında yardım??

    Yeni ise online dir büyük ihtimal. Ofline lar tercih edilmiyor artık. Test olarakta sanırım giriş gerilimi ile karşılık gelen çıkış gerilimi arasındaki gerilimi ölçersen anlayabilirsin. Fark gerilim 1-2 volt ise online dir. Online lar elektriği tamamen doğrultup tekrar ac ye cevirir. Arada fark...
  11. Aynstayn

    InTouch 8.0 kurulum hatası

    Heh yani, deneme aşamasındaki bir windows sürümüne kurulurmu hic. Yinede aşağıdaki gibi deneyebilirsin: Arayüzünü bilmiyorum ama windows un "servisler" listesinden bahsi geçen servisi acip durumuna bak. calisir durumda ise windows 7 uzerine kurulmuyordur. calisir durumda degilse bir hatadan...
  12. Aynstayn

    plc s7300 kurulum ve baglantı hk.?

    elindeki büyük ihtimalle usb kablosu. cd deki exe yi calistirip herseye "yes" dersen kurulur. bildigin usb surucu iste. printer gibi. diğer cd lerde "simatic net" programıdır herhalde. siemensin scada yada plc programını kurunca "simatic net" programına gerek kalmıyor.
  13. Aynstayn

    PIC kullanarak inverter tasarımı

    senin önce boost converteri araştırman lazım. 12V tu 220 ye dönüstürdükten sonra inveteri koyman lazım. Inverter için 16f84a bide pwm üretici entegre kullanarak yabailirsin. Yeterli olur.
  14. Aynstayn

    15v AC 15v DC olarak çalıştırılabilir mi

    Dogrultucu devresindeki kondansatör yeterince büyükse büyük ihtimalle hic bir şeye gerek kalmadan 15V Dc ile çalıştırırsın.
  15. Aynstayn

    S7-300 de modbus konusunda yardım lütfen

    Bildiğim kadarı ile siemenste bu işi yapman için yazılım ve donanım satın alman gerekiyor. VIPA nin CPU üzerindeki seri porttan haberleşen bir kütüphanesi var. Siemens dede çalışır büyük ihtimalle. Fakat alt seviye bir kod. Yani adresleme, veri paketleri ve CRC hesabı gibi işlemleri senin yapman...
  16. Aynstayn

    OP37 SIEMENS PANELDEN PROGRAM UPLOAD

    Prosave programını kullanarak alabilirsin bildiğim kadarı ile. RS232 den bağlanabilyor sanırım, ekstra bir kabloya ihtiyaç yok. Fakat bu yolla çektiğin programı düzenleyemezsin. Ama başka bir panele yükleyebilirsin.
  17. Aynstayn

    S7 200 Reçeteyi yazdırmak

    Tavsiyem bir ethernet modülü kullanılarak bilgisayarda çalışacak küçük bir wincc flexible programı ile verilerin kaydedilmesi.
  18. Aynstayn

    RS232-RS485 haberleşme için kablo

    RS485 1000m ye kadar destekler. Mesafe kısa gibi ama ekranlı olması lazım kablonun. Yoksa sorun çıkarmasada haberleşme yavaşlayabilir.
  19. Aynstayn

    Cep Telefonu İle Cihaz Kontrol

    Karaköyden kolayca bulabileceğin DTMF entegreleri var. DTMF yi binary, binary sayilari DTMF ye dönüştürebiliyor. Ben bi ara kullanmıştım ama simdi kodunu hatırlamıyorum.
  20. Aynstayn

    s7 300 sayıcı değeri bir word den nasıl atılır?

    counter BCD (Binary coded decimal) formatindadir. Ben Scadada BCD formatı varmı bilmiyorum. Timer için INT degiskene atip PLC ladderdaki ITBCD dönüştürme fonksiyonu ile BCD ye dönüştürüyorum. Tavsiyem kendi counter unu kendin yap: INT bir hafıza birimini ADD fonksiyonu ile artır, MOVE ile sıfır...