Arama sonuçlarınız

  1. Aynstayn

    USS açılımı nedir?

    Universelles-Serielles-Schnittstellenprotokoll internette kolaylıkla bulabilirsin bu tip bilgileri.
  2. Aynstayn

    pnp fotosel nasıl npn olarak çalıştırılır.

    Optik izolasyonlu bir sürücüyle yapabilirsin. Bir ucuna sensoru diger ucuna 24v ve plc girisini baglarsin olur. Tabi sensorun çıkış akımı sürücünün gerekli akımını sağlayacak kadar olmalıdır. HCPL-4503 ve 4N35 kodlu entegreler Türkieyede bulunabiliyor sanırım.
  3. Aynstayn

    s7 300 ile 7segment display bağlantısı hk.

    7 segment displayin rs232 den haberleşen kendi sürücü kartı varsa yapman gereken plc den buna uygun veriler göndermek. Yoksa ayrıca rs232 den haberlesen bir 7 segment sürücü kartı alman yada yapman lazım. Forumda pic ile 7 segment konusu pek yok. Baska yerlerden ara bulursun.
  4. Aynstayn

    Aydınlatma Hesabı Excel Programı yorumlarınızı beklyorum

    Elinde armatürlerle ilgili tablo halinde verisi olan arkadaslar varsa bu verileride programa ekleyebilirm. Yorumlar için teşekkurler.
  5. Aynstayn

    klepeyi nasıl istediğim pozisyonda tutarım

    Sorun ne tam olarak anlaşılmıyor ama servo motor kullanmak bi çözüm olabilir.
  6. Aynstayn

    s7 200 pid auto tuning

    Normalde PID katsayıları formüller türev integral gibi işlemlerle hesaplanır. Tabi bunun içinde sistem özelliklerini bilmek gerekir(transfer fonksiyonunu yani). Birde bu katsayıları hesaplamanın adını şimdi hatırlamadığım sistem cevabına dayanan basit bir yöntemi var. PLC lerin coğunda bu yöntem...
  7. Aynstayn

    4-20mA mesafesi

    Fiberoptik modülleri kullanmakta bir seçenek. Siemens fiberoptik kablolar yerine türkiyede satılan fiber optik kablolar kullanılabiliyo(maliyet açısından). Ama uzunluğu destekliyomu hatırlamıyorum.
  8. Aynstayn

    Akışölçer ile Scada arasındaki sorun?

    Sorun büyük ihtimal akışölçerden kaynaklanıyor. Ayarlarında analog çıkış çözünürlüğü olması lazım. Sadece iki seçeneği olan bir ayardı sanırım. Daha önce kullandım ama markasını hatırlamıyorum. Eğer sorunu bu şekilde çözemezsen PLC programına bakman gerekiyor çünkü büyük ihtimalle hesaplama PLC...
  9. Aynstayn

    S7-CPU ile Modbus ile haberleşmek

    Profibusla modbus birbirine karismis biraz sanirim.
  10. Aynstayn

    Aydınlatma Hesabı Excel Programı yorumlarınızı beklyorum

    Sayın mesutelb. Sağlamanız için teşekkür ederim. Size ve konuyu okuyan tecrubeli arkadaslara bir sorum olacak. Bazı armatürlerin yukarı ve yan kısımlarında yansıtıcılar bulunuyor. Işığın yukarı ve yanlara yayılması engelleniyor. Bu durumda bu tip armatürler için klasik formül ve hesaplar doğru...
  11. Aynstayn

    Aydınlatma Hesabı Excel Programı yorumlarınızı beklyorum

    Merhaba arkadaşlar. Ekte yaptığım aydınlatma hesap programını gönderiyorum. Tablolardan hızlı seçim yapmaya yarayan bir makro içeriyor. Tesisat konusunda yeni olduğum için yorum ve önerileriniz bekliyorum. Ayrıca tablolar eskikler var ve yanlışlarda olabilir. Bu konuda sizlerinde katkılarını...
  12. Aynstayn

    MM440 F070 HATASI

    PLC programında olabilir sorun. Daha önce micromaster kullanmadım ama datasheetinden anladığım kadarıyla belli aralıklarla motora hız bilgisi göndermek gerekiyor. Belli bir sürede hız bilgisi gönderilmezse motor data bağlantı hatası olabilceğinden, tehlikeye sebebiyet vermemek için kendirini...
  13. Aynstayn

    S7200 - MM420 sorunu

    Analog giriş modülünde boşta olan varsa kısa devre yap. Ekranlamanın sadece tek taraftan yapılıp yapılmadığını kontrol et. Sensörün ekranlamasını kontrol et. Topraklamamın iyi olup olmadığını kontrol et. Aklıma gelenler bunlar.
  14. Aynstayn

    MM440 F070 HATASI

    F070 Hatası haberleşme hatasıdır. Hız set değeri haberşen cihaz(PLC yada CB(Communication Board)) tarafından gönderilmiyor yada haberleşme kablosunda sorun vardır. Bunları kontrol et.
  15. Aynstayn

    1 butonla 4 ledi sırayla yakma

    Pic basic pro ile derlemen lazım galiba. Uzun zamandır uğraşmadığım için hatırlamıyorum bazı şeyleri. "Sayi" içinde program oncesinde bir tanımlama yapman gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. "Dim sayi as INT" gibi birşey olması gerekiyor. Benim bilgilerim bu kadar. Sana tavsiyem bir kaynaktan pic...
  16. Aynstayn

    1 butonla 4 ledi sırayla yakma

    program söyle bir şey olması gerekiyor: trisA=1 'porta nin giris olarak ayarlanmasi trisB=0 'portb nin giris olarak ayarlanmasi sayi=1 basla: 'ana program dongdusu if PORTA.0=0 and girisonceki=1 then 'sayi saydirilmasi sayi=sayi+1 if sayi>4 then sayi=1 end if if sayi=1...
  17. Aynstayn

    Aydınlatma Armatürleri

    Merhabalar, Konuya biraz yeniyim, bunun için böyle bir soru sormak uygunmu bilmiyorum: Aydınlatma hesaplarında kullanılan armatür tipleriyle ilgili bir tablo varmı. Bu armatür tiplerinin üreticiler arasında bir standardı varmı. Armatürlerin aydınlık şiddetleri bilgilerine nereden...
  18. Aynstayn

    1 butonla 4 ledi sırayla yakma

    Bir girişin durumunu kaydedersin. Bir sonraki ana döngüde o girişin kaydedilmiş durumunu ve o anki durumunu karşılaştırırsın. Eğer kaydedilmiş durum 0, o anki durum 1 ise bir int değişkenin değerini 1 artırırsın. Int değişkenin içeriğini karşılaştırma yaparsın, 1 ise birinci çıkış, 2 ise ikinci...
  19. Aynstayn

    s7 200 pid auto tuning

    S7 200 Auto tuning özelligini ısı gibi yavas cevap veren sistemlerde kullanmak zor oluyor. Akış veya basınca gore motor kontrolu yapan sistemlerde kullanmak daha avantajlı. Nasıl yapılacağına gelince auto tune baslamadan once sistemin kararlı bir seviyede duruyor olması gerekiyor. Mesela set...
  20. Aynstayn

    seviye skala üst ve alt değeri

    Sensörlerde bu basit bir oranlama hesabıdır. İlk olarak sensorun gosterdigi 4,36m seviyeyi mili ampere cevirelim sonra bu miliamper degerinin 1m-6m aralığında kaca denkgelecegini hesaplayalim
Geri