Arama sonuçlarınız

  1. mr.electric

    KONDANSATÖR NASIL EMME YAPAR??

    şahin 3. yada 5. için özel reaktörler seçilir,kondansatörlerde bu reaktörlere uygun(üreticinin kıstaslarına göre,herkes için sabit uygulama yoktur)kondansatör seçer paşam.bu kadarına kafamız basıyor.velhasıl bu emmeye bi cevap verememişsin ona üzüldüm
  2. mr.electric

    KONDANSATÖR NASIL EMME YAPAR??

    :eek:Önce herkese uğraşında kolaylıklar diyorum.Bir iplik üretim tesisi kompanzasyonunun harmonik ölçümlerini yapmaya gittik.(Bizim yaptığımız ölçümler ve kontroller sıradan,çokta zor olmayan şeylerdi).Panodaki kondansatörler 5.harmonik için seçilmiş ürünlerdi.Uzmanlar seçim hatası...
  3. mr.electric

    Kondaş kondansatör

    her kondansatörün ısınıp geri soğurken oluşan basıncı atmaya yarayan delikleri vardır.
  4. mr.electric

    6a sigorta neden açmaz?

    termik açınca bahsettiğiniz yere faz gitmemiş,kısa devre oluşmamış.
  5. mr.electric

    Mekanik Kilitlemeli Kontaktör

    Devreye falan gerek yok.Akım değeri eşit bir kontaktör alın,önüne bir impluse (darbe)röle koyun bitti,Tamamen anlattığın gibi.
  6. mr.electric

    Öğütme motoruna sürücü kullanmam gerekir mi?

    Ağırlık arttığından dolayı dönmüyordur büyük ihtimalle.Bahsi geçen motorun önünde bi redüktör vardır,onu değiştirmeniz (gücünü arttırmanız) halinde sorunun çözüleceğini düşünüyorum.Bu daha az maliyetli olabilir.
  7. mr.electric

    trafo sabiti

    Formüller için teşekkürler.
  8. mr.electric

    makinam kapalıyken neden reaktiften ceza yazar?

    Öncelik harmonik ölçümü yaptınızmı? Yaptı iseniz kaçıncı harmonik var? Kompanzasyonda harmönik reaktörü varmı? Var ise uyumlumu? Bahsettiğiniz sabit gruplar trafo gücüne göre seçilmişmi? Bunlarda reaktör varmı? Bu liste uzar gider.Siz biraz daha belirleyici olun,İnşallah bizde yardımcı...
  9. mr.electric

    Elektronik Balastın Sağlamlık Kontrolü

    Marka ve model yazsaydın keşke
  10. mr.electric

    kacak akım rolesını toroıde bağlanması

    Şimdi cevap var olmasına varda!! toroid kompakt şaltere takılan açtırma bobinine hükmeder.Eğer yanlış anlamadı isem sizi bunu soruyorsunuz? Biraz daha açarsanız belki bişeyler yaparız!!!
  11. mr.electric

    Trafoda kademe düşürmeden sonra kompanzasyon

    Faz-faz arası gerilim neydi önceden.Eğer oda normalden yüksekse rölenin normal çalışmadığını söyleyebilirim.
  12. mr.electric

    1400 devir ile 1800 devir motorun akımı değişirmi

    Bence termik değerinin değişme durumunu yeni alacağınız motorun etiketine bakarak kararınızı vermeniz.Sanırım en sağlıklısı bu olur.
  13. mr.electric

    Amper düşerse güç faktörü değişir mi?

    Lokal kompanzasyonun handikaplarını o kadar güzel dile getirmişsinki.Söyleyecek söz bırakmamışsın.Bunun üstüne sadece formüllerle konuşmak gerekir.
  14. mr.electric

    RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    Akım trafosuna 1250/5 yazmışsın.Gerçektende bu kadar akım çekmiyorsan,gerektiği kadar bir akım trafosu bağlayıp sisteminin daha hassas çalıimasını sağlayabilirsin.Gece çalışması içinde sana daha faydalı olur.Gece yüklerini üç faza dağıtabilirsen sabit grplarla uğraşmana gerek kalmaz.Kolay...
  15. mr.electric

    75kw lık motorun neden hep aynı faz sigortası atıyor.

    Bahsi geçen sigorta altlığını kaliteli bir markayla değiştirip deneyin
  16. mr.electric

    Kontaktörlerde bobin seçimi nasıl yapılır?

    Bu tamamen senin yapacağın kumandada eleman seçimine kalmış.Yani voltajı çeşitlersen maliyet ve artacaktır.
  17. mr.electric

    ölçü neden tutmuyor

    Motorun önünde redüktör varmı? Varsa mekanik boşluk varmı?
  18. mr.electric

    110 kW ve daha büyük motorlar için aşırı akım koruma

    Evet T.M.Ş.lerle koruma yapabilirsin.Malzemeyi seçerken kısa devre koruma kapasitesinin yüksek olmasına dikkat et.
  19. mr.electric

    kompanzasyonda kontaktör seçimi

    Kontakların yapışması sadece fazla akım çekmekten olur.Benim tavsiyem 10 kwar'da schneider LC1-DFK02M7.
  20. mr.electric

    ölçü neden tutmuyor

    Bence sdaece sensörden kaynaklanıyor.
Geri
Üst