    ayrıca bir konuda daha bilgi vermek isterim.cevirme oranı hesaplarken üçgen baglı sargıya tekabül eden voltaj 1.73 ile carpılır ve bölme işlemi yapılır.Yani baglantı grubu Dyn 11 olan 34,5/0,4 kV trafo için, 34500 *1.73/400=149.21 dir
  2. HsynTilki

    O.G. Trafo Arızası

    AG tarafında fazlar arası aynı voltaj ve faz nötr arası aynı voltaj görmeniz gerekiyor..Degerler aynı oldugu sürece sarım oranda yani spirlerde kısa devre yoktur. Sent from my SM-C5000 using KontrolKalemi Forumu mobile app
  3. HsynTilki

    Trafo Bakım/Saha Servis Teknisyeniyim

    Merhabalar.12 yıldır trafo bakım işi ile ugraşiyorum.Calışma sürem içerisinde 3 yıla yakın bir süre ABB Trafo Servis bölümünde çalıstım.YAKD(yük altında kademe değiştirici) bakımlarına hakimim.Su an bir firmada çalışıyorum fakat firma,işletme sorumluluğu ağırlıklı çalıstığı için sorumlu...
  4. HsynTilki

    O.G. Trafo Arızası

    Trafolarda arıza tespitini nete yakın bir sekilde yapabilmek için temel olan izolasyon,direnç ve oran testleri yapılmalı.sargı kısa devre tespiti için ilkel bir yöntemle YG den 3 faz(380 V) uygulayıp AG den fazlar arası ve faz toprak arası kendi aralarında aynı voltajları görmeniz...