Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
dediğiniz gibi her fazda sigorta olması bizim sadece test amaçlı yapıtığımız olay.
amacımız sarım bağlantılarının doğruluğunu tespit etmekti.
eğer fazın birinin sigortası atsa idi sarım bağlantısının birinde yani bağlantılı olduğu ikisinde problem olduğunu anlardık.
ama velakin fazın 3'ü birden...
üstad klemens bağlantısı dediğin gibi yapıldı.
yıldız bağlantı yapılıp motor çalıştırıldığında motor çalışıyor.
ama üçgen bağlantıda sigortayı attırıyor.
işin ilginç yanı her fazın ayrı sigortası var 3'nü de atttırıyor.
tahminimce motorun sarım bağlantılarını yanlış yaptığımız.
sökerken...
Arkadaşlar elimde,
CENGİZ marka 7,5 kW 10 HP motor var
hatve 6 tane 13
Tel:0.90x0.90
normal yıldız üçgen sarım bağlantısı yaptığımda,
yıldız da normal çalışır iken üçgen'de sigortaların üçünüde attırmakta.
sarım bağlantılarını bilen paylaşabilirmi ?
ilk önce sürücüden olabilir mantığıyla sürücünün yerlerini değiştirerek test ettik.
lakin x ekseninde hata vermeye devam etti.
sonra motoru değiştirerek denedik.
lakin x ekseninde hata vermeye inatla devam ediyor.
aklımıza gelen tek seçenek encoder kablosu.
birde onu test etmek .
zaten başka...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/hareket-servo-kontrol-sistemleri/55903-yaskawa-sgdm-20-ada-servo.html sayfada verilen dosyadaki listeden baktığımda
A.10 Overcurrent or heatsink overheat
gogle amcanın çevirisi "Aşırı akım veya aşırı ısınmasına soğutucu "
yazmakta. Tezgah boşta giderken...