Arama sonuçlarınız

  1. Trafo Kayıpları

    sobaları farklı fazlara aktarınca %7 reaktif ile %9 kapasitif yürümeye başladı.Şimdilik durumu kurtardım sayılır .herkese teşekkürler.
  2. Trafo Kayıpları

    aktifi yürütmek için birkaçtane elektrik sobası bağlamıştım ama faydası olmadı.Fazlar arasındaki ilişkiyi dengelemek için şimdi sobaları farklı fazdara dağıttım 1 günlük peryotlarla takip edecem sonucu tekrar paylaşırım bilgilerini paylaşan arkadaşlarıma teşekkürler.
  3. Trafo Kayıpları

    31,4kV -0,4 kv bir trafom var bütün alıcıları kapattığım halde sayaç hem aktif hem reaktif hem de kapasitif ilerliyor.Bir trafoda kondansatör olmadan kapasitif yük çekmesi olası bir durummudur.bilgilerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler
  4. O An Elektrikçi Olduğuma İsyan Ettim.

    OG de çalışırken her ne şartla olursa olsun ana gelişi kontrol etmek lazım büyük geçmiş olsun