Arama sonuçlarınız

  1. İc unite cam sigorta atiyor

    motor kondansatörlüyse kond öldüyse o zaman da atıyor
  2. SSR yük kontağındaki anlık çıkış

    diyot atın bi tane farkedecek mi bakalım a1 a2 ye ters, bide direnc koyun 10 k lık a1 a2 arasına
  3. Sıvıdaki su oranı ölçme

    sadece direnç ölçümü yetersiz gelir bence, ayrıca değişken yağ oranı falan da var, bi şamandıraya load cell bağlanarak yoğunluk ölçülüp bir de üstte yazılan direnç ölçümü ile 2 farklı değişken elde edilebilir.
  4. Termik Manyetik Şalter Kablo Kesiti

    modelden modele değişiyor bağlantı yerleri çok genel bi soru sormuşsunuz
  5. Stm32f103 bir türlü debug yapamıyorum

    bu şekil yapabildim, boşa sipariş verdik 400 liralık entegreyi https://developer.arm.com/downloads/view/MDK000 5,36 yı kurunca oluyor
  6. Stm32f103 bir türlü debug yapamıyorum

    çalışıyor zaten onda sıkıntı yok debug yapamıyorum boşa enerji kaybettiriyor
  7. OG Gerilim Düşümü sorunu

    elektrik sağlayıcı ile görüşün böyle böyle deyin yük durumunu gerilimleri kontrol etsinler ona göre kademe artışına gidersiniz tek taraflı kademe artışı ilerde başka sorunlara sebep olabilir.
  8. Stm32f103 bir türlü debug yapamıyorum

    400 liraya orjinal sipariş ettim bakalım orjinal çıkacak mı :D
  9. Stm32f103 bir türlü debug yapamıyorum

    arduino da iyiyim programlama geçmişim de var biraz daha ufkum açılsın diye şeyaptımda neyse nucleoyu da deneriz bakalım, uyduruk çözümler soğutuyor işten
  10. Stm32f103 bir türlü debug yapamıyorum

    Merhaba arkadaşlar ucuz yollu bi stm32f103 edindim büyük ihtimal clone ne cube ide, ne keil ile debug yapamıyorum, ancak hex haline dönüşmüş uygulamayı st-link v2 ile yükleyebiliyorum Error: Not a genuine ST Device! Abort connection. Error: Flash Download failed - Target DLL has been...
  11. DC-DC Boost Converter Tasarımı Yardım!!!

    deneyin proteusta yada breadboarda kurun
  12. Step motor kitlenme sorunu

    öncelikle eksenlerde aynı motorlar varsa motorları kendi içinde takaslayarak motordan mı yada başka rulman vs den mi olduğundan emin olun
  13. 2 pt100 ile sıcaklık okuma ama tek çıkış kontrolü

    2 ptc yi ayrı ayrı direnc ile beraber aynı voltaj ile beslersiniz farklı sıcaklıklarda farklı gerilim farkları oluşur o voltaj belli noktaya geldiğinde ısıtıcıyı kesersiniz 0 10 volt girişlileri oluyor elinizdeki cihazın onun 0 10v girişine girerek yapılır
  14. Sıcaklığa bağlı fan kontrol devresi

    555 ile olanlar potlu oluyor duty değiştirmek için ben arduino ve 555 beraber kullanarak dijital vasıta ile dim etmeyi merak ettim
  15. Sıcaklığa bağlı fan kontrol devresi

    yani bi 100k civarı
  16. Sıcaklığa bağlı fan kontrol devresi

    ekstra bir şey sorabilir miyim, ardunio vs de pwm hz olayı biraz düşük kalıyor mcu+ 555 ile pwm üretimi oluyor mu yüksek frekansta duty ayarını yapmak için bir yöntem vs var mı potsuz direk mcu tarafından yapılacak gibi
  17. Basit bir diyot sorusunda kafama takılan bir nokta

    diyot bi yönde geçiriyorya o yüzden sağ tarafın daha pozitif olması gerekiyor doğru polarmada, silisyumda 0,7 v germaryumda 0,3 kabul ediliyor eşik gerilimi, v2 nin de v1 ile eşit olması lazım v = ı*r dersek ı yı 0 kabul edersek.
  18. Munzam zil rölesi

    atölyelerde lamba bağlıyolar bu şekil sesli ortamda gözüksün diye
  19. 400 kva trafo enh hattı metrajı

    og hatlarda nötr gitmiyor şimdiye kadar gördüğüm, trafonun üçgen tarafından yg giriyor yıldız tarafından ag çıkıyor
  20. Yüksek kısa devre akımına dayanamayan sigorta veya şaltere ne olur?

    Çok uç uygulama örnekleri bunlar yine de tehlikeli elektrikten ölmesen şarapnelden gidersin burada, direk trafo çıkışına falan koyuyolar heralde :D
Geri