  1. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    Evet. Kademe kademe değilde devrini bulunca 1 saniye 16a oluyor
  2. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    Sofstarter seçimi doğru, o yönden sıkıntı yok. Termiksiz çalışıyor, korumasız çalıştırmak istemiyorum. Soft starter çıkışına aşırı yük rölesi koyarak problemi giderdim (siemens 3rb2133-4uw1). Yani en azında kalkışta termik açmıyor. Fakat kalkıştaki 115A devam ediyor.
  3. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    Termik soft starter çıkışında bağlı
  4. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    BB Benim 7.5kw motor 11kw softsatrter kombinasyonunu denemem mi gerekiyor? Fan motoru olduğu için ve günde 3 kez yol verme işlemi yapıldığı için ağır şart diye düşünmemiştim. Tam güç akımları normal.
  5. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    sürücüsüz derken direkt kontaktör çıkışı üçgen yol vermeyimi diyorsunuz? Softstarter değişti, problem yine aynı. Termik bağlamadan softstarter çıkışı verdiğimde motor çalışıyor. Softstarter bu akımlara izin veriyor, akım sınırlaması yapmıyor. Aynı yerde 7.5kw motor ve 7.5kw softstarter...
  6. 11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım

    merhaba 11 kw asenkron motoru, 11 kw abb softstarter ile çalıştırıyorum. Kalkış zamanı 10 saniye,duruş serbest, voltaj %55 olarak ayarlı. Fakat motor kalkış esnasında 108A akım çekmekte ve softstarter çıkışındaki 17_23A termik açmaktadır. Gün içindeki ilk çalıştırmada motor çalışıyor ve akım...