  1. 1000 kva trafo için kompanzasyon

    Çok teşekkür ederim.
  2. 1000 kva trafo için kompanzasyon

    yeni kurulan bir işletme için 1000 kva trafo satın alındı 800 kw toplam yük bu yükün yüzde 90 ı motor yükü,bu tesis için kaç kvar kondansatör gerekir ve 12 kademeli rölede kademeler nasıl ilerlemeli fikir verebılcek arkadaşlara şimdidedn teşekkür ederim.
  3. 800 kva trafo hakkında yardım

    Yeni kurulmaya başlanan bir işletmede işe başladım işletme sahibi 800 kva beton trafo köşkü ve transtek marka bakır sargılı trafo satın alıp koymuş talep gücü hesaplandığında 750 kw ediyor bu trafodan iyi bir kompanze ile bu güç çekilebilir mi yoksa 1000 kva değiştirmek mi gerekir,kompanze...