Arama sonuçlarınız

  1. etaenerji

    Çatı topraklaması nasıl yapılır - Manyetik alanın önlenmesi

    Sözkonusu mekanın içinde manyetik alan ölçümü yaparak durumu teyit etmek gerekir.Neticesinde zaralı bir manyetik alan varsa, çatı üzerinden ve yan cehelerden geçecek şekilde muhtelif aralıklarla galvaniz şeritlerden oluşan bir ağ ile örmek, bu ağı topraklama...
  2. etaenerji

    siemens 3ta22 kontaktör

    3TA22-10 OAM Üst Kapağı bakalit gri renklidir ve 15 kW 32 A dir. 3TA22-8UM Üst Kapağı seramik sarı renklidir ve 22 kW 40 A dir.
  3. etaenerji

    Kompresör Pano İmalatı için Tecrübeli Takım Arkadaşı

    Merhaba Scakin, biz de İzmir'de sizler gibi imalatçı firmalar için özel amaçlı Makina Kontrol Panoları üretiyoruz.Bize talepleriniz için detay bilgi gönderirseniz ön çalışma yapabiliriz. Eta Enerji
  4. etaenerji

    Yangın dumanı bosaltmasi için devreye giren fan?

    Evet en kestirme çözüm budur.
  5. etaenerji

    kaçak akım sorunu

    Bu tür sorunlar her şantiyede,fabrikada yaşanıyor.Üzerinde kontrol elemanları olan bir makinaya toprak ve nötr hatlarının ayrı ayrı gitmesi gerektiğini hala öğrenemedik.Makinanın gövdesine mutlaka toprak hattı bağlanmalıdır.
  6. etaenerji

    8. S7-200 PLC Eğitim Cd Çekilişi

    S7-200 PLC Eğitimi CD çekilişine katılmak istiyorum.
  7. etaenerji

    entes RG3 setup sorunu..

    Önemli bir nokta var aslında, 1. Kademeye mümkün olan en büyük trifaze kondansatörü bağla. Akım Trafo Değerini 500 , Gerilim trafo Oranını 1 olarak gir.Tüm Çıkış Şalterlerini Kapat ve Cihazı Oto Setup konumunda çalıştır.Setup bittiğinde cihaz çalışma prensibi...
  8. etaenerji

    7 kW lı elk.sohben için kablo ve sigorta seçimi

    3x4 Kablo ve 1x32 A Otom. Sigorta uygundur.
  9. etaenerji

    Dalgıc Pompa Otomasyonu yardım

    merhaba, size ppt dosyası olarak çizim şeması gönderebilirim.Ancak e-posta adresinizi bilmiyorum.Bu bölüme de ppt dosyasını ekleyemedim.
  10. etaenerji

    55 hp bilezikli motora nasıl yol verilir?

    Mevcut durumda yıldız ya da üçgen bağlantıdan söz edilemez.Bu tür motorlar elle kademe değiştirilen yol verme dirençleriyle, ya da otomatik diye tabir edilen bir kaç kademe direncin kalkışta sırayla devreden çıkartılması yöntemiyle yol verilirler.Elle kademe...
  11. etaenerji

    asenkron motorun sabit yükte, değişken gerilimde çekeceği akım

    Bu konu aslında çok önemli.Verilen akademik çalışma sonuçlarına göre, motor sürerken(çalıştırırken) bazı denetleyiciler yardımı ile motor şebeke şartlarının değiştirilerek yüksek verim elde edilebileceği sonucu çıkıyor.Soft-Starter diye bahsedilen cihaz, motorun ilk...
  12. etaenerji

    Kullanılmayan trafonun kapatılması

    Trafoların her biri ayrı ayrı abone mi? Tek bir O.G. çıkışından abone iseniz, kullanmayacağınız trafolara ait ayırıcıları açarak bu trafoları devreden çıkarabilirsiniz.Bu durum çok uzun sürecek olursa, TEDAŞ Ölçü Akım Trafolarınızı değiştirmenizi, daha küçük Primer...
  13. etaenerji

    compile erros

    Sanıyorum, PC den PLC ye program aktarırken yaşıyorsun.Yanılmıyorsam bağlantı portu ile ilgili bir sorun olmalı.
  14. etaenerji

    Üye Arkadaşlar Hangi Sektörde Çalışmakta!

    Sanayi sektöründe elektrik konusunda, işletmelere,yeni yatırımlarında tesisat, mevcut yatırımlarda, arıza ve modernizasyon (Yumuşak Yolverme-Hız Kontrol), Kompanzasyon Takibi ve sorun giderme,1000 kVA'ya kadar Trafo İşletme Sorumluluğu,Makina Firmalarına İhtiyaca göre proje...
  15. etaenerji

    44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

    En azından kaç metre mesafeye çekmen gerekiyor, bunu bildirmelisin. %e= 0,0124xLxN/S formülüne göre kontrol etmelisin. L; kablo uzunluğu (metre), N; güç (kW), S; kablo kesiti (mm2), %e; 400 V 3 fazlı şebekede düşecek gerilimin % olarak değeri. En az bu kesit...
  16. etaenerji

    trafo-ana pano orta iletken kesiti

    3 Fazlı Sistemlerde, şebekede Nötr den söz ediyorsak, güç kaynağı Yıldız bağlı demektir.Yıldız bağlı sistemlerde, nötr'den en fazla bir fazın akım kapasitesi kadar akım çekilebilir.Bu da sadece bir fazdan tam kapasite akım çekilmesi ile mümkün olur.İki fazdan tam...
  17. etaenerji

    Hem Kapasitif Hem Endüktif

    Örnek verecek olursam, takip ettiğim bir 34,5/0,4 kV 1000 kVA lık trafoda 12,5 kVAR sabit kondansatör yeterli oluyor.
  18. etaenerji

    Hem Kapasitif Hem Endüktif

    1-Sabit grup, enerjisini nereden alıyor? Kompanzasyon akım trafolarından önce bağlanması gerekir.Sabit grubun uygunluğunu kontrol etmek için;Tüm çıkış şalterlerini kapatarak sadece sabit kondansatör devrede olacak şekilde, sayaç üzerinden CosF bilgilerini okuyabilirsin R...
  19. etaenerji

    Elektrikçilerin çocukları hep kızı mı oluyor?

    Garip bir tesadüf olabilir belki, ama çevremdeki meslektaşlarımın çoğunun 1. çocukları kız.Üstelik hiç Y.G. ortamında bulunmayanların da...Ben Y.G. ortamlarında kısa süreli olarak çok kez bulundum.Benim bir oğlum var. Her şey bir yana önemli olan çocuklarımızı doğru...
  20. etaenerji

    akım trafosu neden şişerek erimeye başlar?

    Bu konuda şöyle bir şey yaşadım.Daha büyük güçlü bir sistemdi.Akım Trafosu şalterin giriş tarafında, bara üzerine montajlı idi.Şalterin fazla ısınmasından (Şalterin akım kapasitesinin çekilen akıma uygun olmasına rağmen...) ve panonun iyi havalandırılmamasından...

Yeni mesajlar

Geri
Üst