    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    Ordan da olabilir fakat parametrelerden x1 girisini ileri yon veya geri yon diye ataman gerekli olabilir GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. oner

    Haydi gelin fotoğraflarımızı koyalım...

    Dogru söylüyorsun abi her yasin zamanin kendine göre bir guzelligi var ama bizim genel anlamda hep dusuncelerimiz böyle galiba emekli olayim koyume kentime yerleseyim ekeyim biceyim:) ayrica bende suanda bile toprakla ugrasmayi seviyorum abi:) nasip kismet insallah GT-N7100 cihazımdan Tapatalk...
  3. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    X1 de bir dijital giriş oraya bur giriş atamis olabilir GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. oner

    Panasonic PLC upload sorunu

    Tesekkurler panasonic destek GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. oner

    KIZIM OLDU :)

    Allah anali babali buyutsun bahtini guzel etsin inşallah GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. oner

    Haydi gelin fotoğraflarımızı koyalım...

    Abi bizde senin suanki durumuna geebilsek keske ya insallah allahin izniyle onumuzde cok yol var daha:)) GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Soldan sağa; ahmet usta, öner usta, suat usta (yaşlı kurt):) size forumdaki herkeze saygılar hocam... GT-N7100 cihazımdan Tapatalk...
  7. oner

    Panasonic PLC upload sorunu

    Birde forum da panasonic destek isimli bir uye var onunka irtibata gec istersen GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. oner

    Panasonic PLC upload sorunu

    Birde proğram tam sürüm değilse de hata verebilir GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. oner

    Panasonic PLC upload sorunu

    proğram yükleme hatası veriyo.Şifrenden eminmisin GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    Klemenslerin uzerinde yazar cm veya com diye fwd ileridir rew de geridir.simdi cm yazan klemensi bul ondan bir kablo cik ve butonlarin ikisininde birer kontagina gir. Butonlardan cikacagin kablolarin birini klemensdeki fwd ye diğerini rew gir tamam dir GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak...
  13. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    Ileri butonuna bastigindacekip birakan bir röle bir kontaktor falan varsa onun normalde acik kontagin (no) dan iki kablo dolastir ve birini cm ye digerini fwd ye bagla ayni sekilde geri butonuna bastiginda cekip birakan role veya kontaktor varsa ayni sekilde cm ile rew i köprüle GT-N7100...
  14. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    Cm ile fwd yi harici bir role yardimi ile köprülersen ileri calisir cm ile rew köprülersen geri çalışır GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. oner

    Termostata kontaktör bağlantısı yardımı

    O kontaktoru kullanma siemens al kalite acisindan soyluyorum bu elindeki kisa surede kontaklari bozulur arkadasin dedigi roleyi de kullanma bence kullandigin rezistans 9 amper ceker role olmaz yani roleyi kuc devresinde kullanamazsin. GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. oner

    2 adet seviye şalteriyle tank kontrolü

    senin bu yazdığından anladığım şu;senin tankını dolduran su nerden geliyor yani bu bahsettiğin motorlardan birisi bu suyu basmıyor heralde.eğer öyleyse zaten 2 motora gerek yok tek motor ve ve 2 şamandıra lazım ustteki şamadıra start verip boşaltacak alttaki şamandıra motoru stop edecek nasıl...
  17. oner

    7.5 kw lık köprü vinci devir yönü hakkında

    sürücünün markası frenic arkadaşlar. http://www.atb-motors.nl/downloads/Fujielectric/frenic_lift_starting_guide_tr.pdf bu linkte türkçe manuel var ordan dijital girişleri incele yardımcı olalım.
  18. oner

    Termostata kontaktör bağlantısı yardımı

    yok bobini 220v olanı alacaksın.(onların farklı voltajları var.220-110-48-24v)güç kontaklarından istediğin voltajı dolaştırırsın.220 veya 380.rezistansın çekeceği akımdan dolayı 3tf42 al dedim sen malzemeyi alırken 3tf42 olacağını belirt onlar verirler zaten.
  19. oner

    Termostata kontaktör bağlantısı yardımı

    3tf40 tam sinirda olur sen 3tf42 al siemens GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. oner

    Termostata kontaktör bağlantısı yardımı

    mağazadaki kaçak akım açması gerekli diye düşünüyorum sebebi ise faz nötr arasındaki akım dengezisliğini ilk hissedecek olan o olur.